PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poglobitev in izolacija kleti

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V hiši letnik 1966 imamo v kleti en prostor, ki je bil včasih namenjen shranjevanju premoga in ozimnici.
Na tleh je bila plast gline spodaj pa zemlja in kamni.
Namen imam prostor uredit, ker bo namenjen za shranjevanje orodja, razsmernik SE ter baterija.

Gabariti prostora so cca 2m*2m vsak prostor, dva podobna prostora sta to.

Težav z neko talno vodo ni, pa vseeno razmišljam da bi naredil kot sem napisal spodaj.
Dilemo imam pri debelini plasti ter vrstnem redu.

Najprej podložni beton 1:5   nekaj cm, toliko da poravnam.
Hidroizolacija izotek ki jo spojim z brenerjem, ter potegnem ob straneh gor čez temelj, do obstoječe HI med temeljem in zidom.
5cm XPS - po mojem je dovolj.

Na vrhu betonska plošča 10cm, v sredini eno mrežo - kakšno?

Ali je smisel dajati dve mreži ter ali je dovolj 10cm?


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#2
Pa še vprašanje ali vse premazovati z bitumenskim premazom ali samo temelje vertikalno ali pa sploh ni potrebno?
#3
elektron11,
operi s strani temelje/beton ; ko se osuši premaz z bitumnom. 10 cm AB plošča je bolj slaba, raje 15 cm in spodajna cona armature; ali se pojavlja podtalnica ali ne?? Bi predlagal, da izdelaš sidranje v obstoječe temelje.
Pazi na stike hidroizolacije med lepljenjem/varjenjem.
Lep pozdrav
#4
Podtalnice ni, armatura bo ok Q283 to je 10cm*10cm, 6mm železo? 
Sicer sem ga včeraj že kupil.

Sidranje naredim s kakšno 10mm? na vsake pol metra v temelj?
Rabim dati kaj sidrne malte ali bo dovolj notri zabito?

Hvala za nasvete.
#5
elektron11,
mreža bo v redu; pazi , da bo spodaj dovolj betona ( 3 cm zaščitni sloj), preklop 3 okenca.
Sidranje smo običajno izvedli z RA fi 12 (14 ) / 30 cm; luknja na knap; palica na začetku malce pobrušena; lepio za keramiko ( fleksibilno); dolžina sidranja 1/2 v temelj ( 25 cm).
Lep pozdrav