Lep pozdrav,

razmišljam o selitvi in urejanju stanovanja v domači hiši. Nekaj časa nazaj sem se lotil pregleda elektro inštalacij v "novi" hiši, ki je bila zgrajena kot nadomestna gradnja hiše, ki ne stoji več.

Po izobrazbi in "fohu" sem elektronik, nimam pa izkušenj z elektro inštalacijami, zato se za mnenje obračam na vas.

Okvirna blokovna shema ja priložena.

Po prelgedu sem ugotovil, da so inštalacije v novi hiši narejene po projektni dokumentaciji.

Težava je, da priključek na NN omrežje ni narejen kot zahteva dokumentacija.
Po dokumentaciji bi nova hiša morala imeti svoje merilno mesto in svoj priključek, trenutno pa je kabel potegnjen iz stare hiše do štale in od štale do nove hiše... to je tako že cca. 20 let. Oče pravi, da so se tako dogovorili z elektrom, čeprav na soglasju piše drugače.

Trenutno smo že v pogovru z elektro podjetjem glede novega priklopa na razdelilno mesto, ki je na blokovni shemi in je blizu hiše. Kabli do hiše so že potegnjeni (3xL in N - 70 mm2 Alu ter 35 mm2 Cu ozemljitven vodnik, ki je vzean na valjanec, ki so ga položili, ko so od trafota do nas podrli telegrafnice in napeljali vod pod zemljo.

Napeljavo na štalah ter do nove hiše sta delala dva lokalna mojstra... Kako je narejena ozemljitev v stari hiši, ne vem... tudi oče se ne spomne, da bi bil kak valjanec ali sonda kje. Do štale 1 so 4-je vodniki, 3xL in N. Ozemljitveni vodnik pa je priključen na novo hišo in po 5x10 mm2 kablu pripeljan do obeh štal.

Je to sploh varno narejeno? Glede na to, da gre v osnovi za TT sistem in se v primeru okvare, okvarni tok vrača po zemlji, kjer so običajno impedance višje - okvarni tok pa zato manjši, bi na prvo uč rekel, da dodatna impendanca 10 mm2 vodnikov kaj veliko ne vpliva in napetost dotika in ne bi smela biti precej višja v primeru okvare. Verjetno pa je kakšen catch, ki ga ne vidim?

Kaj narediti, ko bo nova hiša priključena na novo razdelilno mesto, ki je narisano na blokovni shemi? V stari hiši potem ne bo več priklopa, da ne bomo 2x plačevali stvari.

V stari hiši sicer ne živi več nihče, imamo pa eno zamrzovalno skrinjo, prav tako pa potrebujemo elektriko v obeh štalah. Je trenuten sistem, torej povezava ozemljitve po 5x10 mm2 vodniku sprejemljiva ali bo potrebno pri vseh objektih zabiti sonde / zakopati valjanec?

Hvala in lep pozdrav.


Priložene datoteke
.pdf   blok_shema_stare_instalacije.pdf (Velikost: 802,56 KB / Prenosi: 44)
#2
Čeprav si nazorno narisal, pa ne razumem povsem.
Se pravi, blok shema prikazuje obstoječe stanje? Torej NN priključek gre kabelsko (podzemno) do priključitvene omare, potem se dvigne na drog (telegrafnica) in gre nadzemno do električnega droga (strešni nosilec) ter v notranjost do priključno merilne in razdelilne omarice v stari hiši. Od tu gre nazaj na isti strešni nosilec in po zraku do strešnega nosilca na štali 1in dalje do omarice v štali 1. Iz omarice v štali 1 sta potem narejena dva odcepa do štale 2 in nove hiše?
Če te prav razumem, pa je elektro sedaj odstranil priključno omarico in telegrafnico in postavil ob novi hiši verjetno prostosotječi omarico s števcem in ukinil odjem v stari hiši. Tako imaš zopet samo eno merilno mesto in ni bojazni, da boš dobival dva računa.

Glede zaščite in če imaš TT sistem (in so inštalaterji naredili pravilno notranjo inštalacijo)pa ne bo bojazni. Važno je, da ozemljitvena upornost ni večja od 166 ohmov, če imaš FID stikala za 300mA oz večja od 1666 ohnmov, če so FID stikala 30mA.
Sicer pa imaš prav gotovo novo soglasje za priključitev.
#3
Ja, prvi del si razumel pravilno.

Trenutno gre NN omrežje pod zemljo do priključne oz. razdelilne omarice (ne poznam pravega izraza). V tej omarici ni števcev, varovalk itd., so le kabli, ki se potem razvejajo do soseda, do stare hiše in do naše nove hiše.

Trenutno stanje je tako, da so iz te omarice kabli potegnjeni do naše nove hiše, ampak ta priključek ni aktiven (kabli niso priključeni).

Prav tako ima dovod iz te omarice napeljan sosed do svoje hiše , kar nima veze.

Trenutno aktiven priključek gre iz te omarice na telegrafnico in po zraku do naše stare hiše, v kateri je števec, FID, glavne in ostale varovalke. Od tu naprej pa gredo kabli po drogu do štale 1, kjer se v omarici razdelijo do štale 2 in nove hiše.

Trenutna priključitev je takšna kot je na shemi.

Težava je, da pri tej priključitvi niso bile očitno narejene nobene meritve... vsaj nobenega dokumenta ne najdem. Nova hiša trenutno nima svojega priključka, ampak smo posredno priključeni na omrežje preko stare hiše... z elektrom naj bi to bilo dogovorjeno, čeprav se to ne sklada s soglasjem in gradbeno dokumentacijo, ki sem jo uspel najti.

Sedaj ko pa gledam in razmišljam o vselitvi in novem stanovanju.. kako je vse skupaj narejeno... se sprašujem kako je sploh to vse skupaj možno... V vseh 20+ letih ni bilo od elektra nobenega komentarja, da kaj ni OK.

Kot pravim, v novi hiši sem pregledal kable (dovodi v omarico, razdelitve, povezave, itd.), povezave v omaricah itd. in je po projektni dokumentaciji, le uradnih meritev očitno ni bilo narejenih, sedaj ko sem začel brskati po teh stvareh je nastala malo zmeda.

Glede drugega dela se pa nisva razumela čisto.

Iz te razdelilne omarice na blokovni shemi so trenutno potegnjeni kabli do nove hiše, le da na te kable še nismo priključeni, s tem razlogom jih nisem risal v blokovno shemo. Imeli smo ogled na terenu in je možakar dejal, da mora nekaj spisati in narisati ter da ga naj pokličemo po novem letu.

Do takrat instalacija ostaja takšna kot je, potem pa se bomo priključii na kable, ki so že potegnjeni do nove hiše, kdaj se bo to zgodilo, ne vem.

Ko bo nova hiša imela svoj priključek, se bo priključek in števec v stari hiši odstranil. Telegrafnica bo ostala zaradi vikendašov nad nami.

Tako bo potrebno potem iz nove hiše napajat obe štali ter staro hišo, zato se zanimam za mnenje, če je obstoječa napeljava sprejemljiva?

Bega me to, da so porabniki, omarice, itd. v obeh štalah ozemljeni preko vodnika v 5x10mm2 kablu, ki sedaj povezuje objekte na shemi (razen stare hiše, iz katere pridejo kabli po zraku), ta PE vodnik pa je povezan na valjanec okoli nove hiše.
Torej gre le pri novi hiši za TT sistem, ostali objekti so povezani kot TN-S sistem?

Kako sploh je z napajanjem ostalih objektov? Priključek je seveda namenjen za hišo, je potrebno potem tudi za napajanje ostalih objektov pridobiti kakšno soglasje / dovoljenje ali zadostujejo meritve na vseh objektih? Primer... kaj če štala zagori? Zavarovane imamo vse objekte, ni pa nobene dokumentacije, kako so instalacije izvedene na teh starih objektih, saj sta to povezala dva lokalna mojstra, objekti pa so precej stari.
#4
Ločiti moraš dve stvari. 1. kaj je del elektrodistribucije in 2. kaj so tvoje interne elektroinštalacije.
Elektrodistribucijski del se konča na priključku na elektro števec. Vse kar gre od števca naprej, so tvoje interne elektroinštalacije in z njimi nima elektrodistribucija nič.
Če še enkrat pogledava stanje po tvoji shemi. Torej imaš eno priključno merilno mesto v stari hiši. Distribucijski del je kabel od TP do razdelilne omarice in preko električnega droga in prvega droga na strehi do števca. Vse ostalo je tvoje in če te skrbijo meritve, jih moraš naročiti pri nekomu, ki ima za meritve certifikat (vsekakor to ni Elektro distributer).
Kolikor te razumem, te moti, da na svoji novi hiši nimaš lastnega števca. Tega boš imel, če boš dal vlogo na elektrodistribucijo. Imaš pa dve možnosti.
Prva možnost je, da zaprosiš za premestitev priključka iz stare hiše v novo omarico pri novi hiši in objekte potem napajaš od tukaj. Pri tem lahko obstoječi števec prestaviš.
Druga možnost je, da obstoječega merilnega mesta ne odpoveš ampak zaprosiš za soglasje za novo merilno mesto, nadzemni vod med staro hišo in 1. štalo pa odstraniš.
Ne vem pa o katerem soglasju za priključitev govoriš? Ali še o tistem, po katerem je bila priključena stara hiša? Če pa imaš novo soglasje za priklop nove hiše, pa moraš verjetno naročiti tudi PZI priključka (to v soglasju prav gotovo piše) in si na njega pridobiti pozitivno mnenje. In ta projekt mora biti ločen od projekta notranjih inštalacij.
Ne vem tudi o kakšnem kablu do omarice pri novi hiši pišeš? Kdo ga je položil in ali ga je potrdil pristojni Elektro? Če si ga položil kar sam je verjetnost, da ti ga Elektro ne bo prevzel, ker ne bo skladen z njihovo tipizacijo.
Iskanje po temi