GPozdrav, na vrtu planiram postaviti nekaj LED stebrov/luci, ker smo v popolni temi in imamo zraven parkirisce. Luci vse ze imam, le izkopati bi moral kanale, poloziti kabel in seveda zvezati vse skupaj. Elektricarja cakam ze 2 meseca, sedaj je pa dobesedno izginil, tako, da bi se vecine dela lotil kar sam. Za fino montazo upam, da mi bo sicer pomagal bratranec, ki je elektricar. 

Na vecjem vrtu imam ribnik in ze napeljano elektriko do tja (zunanji razdelilec) in bi vlekel naprej kar od tam. 
Hkrati bi moral dodati nekakasne senzorje 2x, da zazna gibanje iz obeh strani, da se luci prizgejo. Ker ni v blizini nobene stene bom moral senzorje nastaviti na tla.

Sedaj pa nekaj vprasanj:

Rabim cca 20-30m kabla za zunaj, priporocate, da uporabim kaksno tanjso cev, da lahko dodam 2 kabla notri? Kateri kabel Mislim, da je nekdo omenil mi, da bom rabil en glavni kabel med lucmi in potem se en kabel med obema senzorjema, da komunicirata.

Kako debel kabel naj sploh vzamem? Predvidene so 3x 15w led luci, en mali reflektor, 2 senzorja, vticnice ob terasi ampak bi se pustil nekaj prostora za se kaksno luc v prihodnosti ce bo treba. 

Bo 20-30cm globoko pod travnikom dovolj globoko za kabel? Ali moram iti 50?

LED luci so kot stebrici in jih bom zabetoniral ob potki na vrtu - vsaj glavni nosilec, da lahko jih zamenjam ce kdaj kej crkne. Kaj naj uporabim, da zvezem luci s kablom, da bo zadeva vodotesna itd, primerno za pod zemljo? Isto bi zabetoniral senzorje, naredil malo padca da se ne nabira voda...

In zadnje, kaksno priporocilo za senzorje? V Merkurju ipd nimajo ravno najvecje izbire, vse je bolj ali manj za na stene/strop. 

Spodaj se dodajam hitro skico in render situacije

Ps: kot receno, upam, da mi na pomoc pri koncni montazi & senzorjih vskoci bratranec, bi pa vsaj rad vse pripravil do takrat, izkopal za kabel ipd...

Hvala vsem

[/url][url=https://imageupload.io/i/bbszfnbt86]https://imageupload.io/i/bbszfnbt86


https://imageupload.io/i/GXaHhA3pzv


Priložene datoteke Predogledne slike
       
#2
Najprej vprašanje, ko že omenjaš bratranca. Ali ni variante, da ti da napotke on, ki ti bo itak potem vse zvezal?
Sicer pa za vtičnico imej svoj kabel za luči pa svoj.
Pri lučeh me zanima razdalja med skrajnima svetilkama. Če ta ni prevelika, bi predlagal samo en senzor nekje na srednji svetilki, lahko tam daš nekoliko višjo cev in nanjo pritrdiš senzor da te zazna iz ene ali druge smeri. Če imaš senzorja na eni in drugi strani, potem se ti čas gorenja podaljša, ko prvi senzor še ni izklopil, te je pa zaznal že drugi.
Glede števila žil v kablu je odvisno ali želiš imeti tudi možnost popolne izklopitve ali po potrebi razsvetljavo neodvisno od senzorja.
#3
Hvala ti za odziv. Res je, najraje bi vsa ta vprasanja naslovil na bratranca ampak vem, da ima noro guzvo in mu ne zelim moriti. Mi je ze lani pomagal celoten strom menjati v stanovanju ob adaptaciji.  

Ja, plan je da potegnem kabel od ribnika do razdelilca/zunanje vticnice (na diagramu), ki so blizu terase, potem pa dalje do 3x luci in senzorjev. Tam bi hkrati dodal stikalo za luci, da lahko kontroliram, da so ves cas prizgane ce sedimo zunaj, je to sploh mozno? Hkrati je en reflektor posebej na svojem stikalu (skrit v grmovju z sirokim snopom). 

Med vsakim led stebrom je cca 2-3 metra distance, ce dam senzor na sredini mislim da ne bo pokril prihoda iz parkirisca oz obratno - prihoda iz smeri hise, hkrati ga nimam kam namontirati ker je res ravnina tam. Nekih provizoris palic neb montiral sredi vrta.

Se pravi glavni kabel od ribnika do razdelilca, tam dodam 2 stikala in 2 vticnice, eno stikalo do reflektorja 1m stran, drugo stikalo do 3 led luci in senzorjev. Nevem kako resiti logiko z senzorji in kako narediti, da lahko hkrati pustim luci prizgane ves cas (ce sedimo zunaj) - ugibam ce morem dodati se tretje stikalo za senzorje (za
On/off)? In verjetno 2x kabel polozen med led lucmi in senzorji?

Hvala
#4
Če nimaš nekih velikih razdalj med lučmi, senzorji in tem dodatnim razdelilcem, potem je najbolje, da potegneš do vsake luči, senzorja, svoj kabel iz te omaricoe. Tu pa ti bo potem električar zvezal zako kot si želiš. Če ne bo vredu, ti bo pa kasneje tudi lažje prevezal.