Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Jul 2021
Ocena:
0
Pred časom smo speljali nove kable za kuhinjo, po predpisih, ki so zahtevani za porabnike. Situacija je sledeca: Priključitev treh faz in nule do razdelilne omarice. V razdelilni omari je glavno fazno stikalo, na zbiralkah so samo 0, kabli speljani so 3x1.5 luči, 3x2.5 vtičnice in 5x2.5 indukcija in pečica. Kako urediti ozemljitveni vod, brez prekopavanja dvorišča, vstavljanja valjenca, prosim za pomoč.
Objave: 28
Teme: 5
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Jaz sem v zemljo nabil kovinsko cev 1m globoko injo povezal z mehkopleteno žico, zadeva funkcionira. Po zakonu pa verjetno mora bit valjanec. lp
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
6.7.2021 ob 20:26
(*Zadnja sprememba objave: 6.7.2021 ob 20:26 uporabnik mirator.)
Če nimaš ozemljitve, čeprav bi jo moral imeti vsak objekt, je pač nimaš. Nula je prav gotovo ozemljena v priključno merilni omarici, zato v svojem razdelilniku naredi zbiralko za nulo in PE. Na PE nato priključi vse rumeno-zelene vodnike v kablih vseh tokokrogov ter napelji vod za izenačitev potencialov v kopalnico, kjer boš nanj vezal vse kovinske odtoke in banjo. Ne pozabi tudi na kovinsko korito v kuhinji. Če v kopalnici ne boš imel kovinskih elementov, potem ti tega ni treba narediti. Obvezno pa vgradi FID stikalo, ki ti lahko služi tudi kot glavno stikalo. Nulo iz dodvodnega kabla priključi direktno na PE zbiralnico, potem pa iz PE zbiralnice mostiček skozi FID na zbiralnico nule.
Za ozemljitev ni nujno, da je pocinkani valjanec (ker je nacenejši se ga tudi najbolj uporablja), lahko je tudi baker ali inox. Pa tudi ni nujno da je trak, lahko je kovinska palica ali cev. Bistvo je, da ozemljitvena upornost ustreza zahtevam.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Jul 2021
Ocena:
0
Mirator, hvala za izčrpen odgovor, koliko taka izvedba stane in morda poznaš kakšnega mojstra, ki bi to porihtat?