Pozdravljeni,

ker sem se že odločil, da bom hišo ogreval z tč v kombinaciji z geosondo, ampak imam malce težav z močjo naprave, prosim uporabnike sistema če objavite svoje podatke o izstopni temperaturi geosonde mogoče na tak način kot to v sosednji temi, ki obravnava zemeljski kolektor. Npr.: velikost objekta, moč tč, dolžina geosonde, izstopna tem. iz geosonde, če se da po mesecih. 

Hvala in lp.
Marjan
#2
Saj - kaj se pa zamudijo!
#3
Pri določitvi moči ogrevalne naprave za tvoj objekt ti temperature v geosondah drugih uporabnikov ne bodo prav nič pomagale. 

V tvoji prvotni temi si že objavil podatke o sestavi toplotnega ovoja. Podaj še površine, pa se bo dalo kaj (vsaj približno) izračunati:

- površina plošče med kletjo in pritličjem
- površina fasade pritličja in nadstropja
- površina plošče med 1. nadstropjem in podstreho
- površina oken in vhodnih vrat
- višina stropa.

Horizontalni kolektor res ni možen?
#4
Evo, da bodo vsi podatki na kupu.

KLET 
GAR. VRATA 14 M2, U=1,6, že nova
OKNA 2,2 M2, U=0,88
KVADER 104 M2, D=0,30, U= 1,85 (VKOPANI DEL V ZEMLJINO 44 M2)
XPS D=0,16, U=0,036
PLOŠČA POD KLETJO 140 M2

I. ETAŽA
OKNA 25 M2, U=0,88
SKOK OPEKA 95 M2, D=0,3, U=0,61
TERVOL D=0,05, U=0,044,
POROLIT D=0,08, U=0,49
STANJE PO NOVEM STIROPOR D=0,22, U=0,031
PLOŠČA NAD KLETJO 140 M2 SPODAJ STIROPOR D=0,03 U=0,039, ZGORAJ  TERVOL D=0,05, U= 0,044

MANSARDA
OKNA 16 M2, U=1,25,

SKOK OPEKA 64 M2, D=0,3, U=0,61
TERVOL D=0,12, U=0,044, (54M2), 20M2 URSA D=0,20, U= 0,042,
PO NOVEM STIROPOR D=0,22, U= 0,031 (54M2),
STROP MANSARDE 100M2
URSA D=0,32, U=0,042
POŠEVNINA 13M2 URSA D=0,20, U= 0,042
STR OKNE 7M2, U=1,4

Pri kvadraturi je že odšteto stavbno pohištvo. Zaenkrat še 3x neizoliran balkon skupna površina 25m2.

Da vidim kakšne cifre dobiš ti, projektna za naš kraj je -16, pov. tem. 3,8.
Horizontalni kolektor odpade dokončno, zaradi dogajanja ta vikend (spet sranje) 
lp.
#5
Višina prostorov povp. 2,45m
#6
V čisti teoriji bi glede na teoretične podatke potreboval cca 10kw napravo. Je precej odvisno od kvalitete in pedantnosti pri sanaciji, porabi sanitarne vode, lokaciji... Jasno ja za sam energetski doprinos ključnega pomena izdatnost geo vrtin.
Pri tako veliki hiši bi kljub zelo dobri izolaciji, startal od 2x90m dalje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid973224
#8
OdličnoWink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->