PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamin - cev za dovod zraka

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo vsem,

prosil bi za nekaj pomoči in kakšno idejo. V temeljni plošči imam speljano cev za dovod zraka za kamin, ki pa ni bila potegnjena ven iz hiše, ampak samo do zidakov - do zunanje stene hiše.
Zdaj smo dobili kamin, ki je že vgrajen in priklopljen na ta dovod zraka - sedaj rešujem ta zunanji del cevi.
Izvajalec mi je rekel, naj se izogibam 90 stopinjskih kolen, zato sem prebil zid in zmontiral 45 stopinjsko koleno in nanj zmontiral še cev, katero bom kasneje ob fasadi rezal pod 45 stopinjski kotom, da bom dobil ravnino in na to zmontiral zunanjo mrežico.
Poraja se mi ena skrb, saj je ta cev na severni strani hiše, s katere je vedno največ padavin in s tako rešitvijo bom imel cev kmalu polno vode.
Kaj mi svetujete, da kljub vsemu dobim še vedno maksimalen pretok zraka do kamina?
Hvala za vsako idejo!


Priložene datoteke Predogledne slike
           
#2
Saj rešetke, ki pridejo gor so narejene tako da ne bo šel dež v cev. Lahko pa na cevi narediš še padec navzven pa ne bo šlo notri nič.
#3
Zakaj pa boš imel cev dvignjeno? Nebi bilo najbolje če je cev ravno iz zidu.
#4
Iz slike je razvidno, da bo preko stene prišlo še okrog 20cm termo izolacije. Zato je ena od rešitev uporaba 45° kolena, s čimer boš spravil zračnik v horizontalo. Debelina izolacije to nedvomno dopušča. Če pa te je navkljub temu strah zatekanja vode v tisto cev zračnika pa namesto 45° kolena uporabi koleno 67°. Se ga da dobiti. Na ta način boš dobil zadovoljiv padec navzdol, montaža maske na fasado pa bo zaradi tiste malenkost ovalne odprtine še vedno mogoča.
#5
Ali pa tisto cev spravi skozi steno v vodoravnem nivoju in na koncu natakni 15° koleno.
#6
OHvala za odgovore. Sem potem kupil še 67° koleno in ga bom zmontiral na obstoječo cev, katero bom prej še nekaj odrezal. 
Vodoravno ne morem povezati ker je cev v temeljni plošči in je preveč razbijanja. ?
#7
Dovod zraka za kamin, preboj mi je najbolj naravnost če grem pod balkonskimi vrati kjer imam purenit. Ali je to OK purenit prerezat za cev 220x55? Na kaksen nacin pa bi to najbolj enostavno prerezal?
Iskanje po temi