PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zaščita preko nule samo pri eni luči

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lp
Ali je možno naredit zaščito preko nule samo pri eni luči v hiši?
Sistem je preko fida...
#2
Ne vem sicer kaj pravi zakonodajalec.......
ampak
Ja, lahko!

Moraš pa biti pozoren, da to ohišje luči ne bo imelo še kak dodaten stik z drugimi kovinskimi deli hiše (npr vijak s katerim je pritrjena, se dotika betonskega železa).
V tem primeru ti lahko začne metati ven FID
#3
Seveda pa je tako ničenje le za fiksno priklopljeno luč.

Nikakor pa to ne smeš uporabiti za luč, ki je priklopljena preko vtičnice!!
#4
(20.3.2020 ob 13:46)LordTado Napisal: Lp
Ali je možno naredit zaščito preko nule samo pri eni luči v hiši?
Sistem je preko fida...

Jaz bi ti to odsvetoval.
Upornost med lučjo in ozemljitvijo (mišljen je kontakt s stropom) bo bistveno večja od upornosti povezave luči na nulo. V primeru stika faze z ohišjem FID ne bo deloval, odklopil pa bo inštalacijski odklopnik. To bi sicer bilo v redu. Vendar pa, če boš luč kaj popravljal, se lahko po kakšni nerodnosti z eno roko držiš za ohišje luči, z drugo pa se dotakneš faze. V tem primeru te ne bo rešil ne FID ne inštalacijski odklopnik. Poleg tega, če boš imel na ohišju nulo, ti bo lahko ob vsakem dotiku ohišja, odklopil FID, če tudi ne bo nobene okvare.
Tako je veliko boljše, da luč priklopiš na fazo in nulo ter pri tem paziš, da bo faza na jezičku na dnu grla, nula pa na stranskem jezičku. Bodi tudi pazljiv, da bo stikalo v fazi in ne v nuli. Pri menjavi žarnice ali kakšnem drugem delu na luči pa obvezno odklopi inštalacijski odklopnik (izklop samo stikala je lahko premalo, ker ti ga lahko nekdo nehote vklopi).
Sicer pa ti predlagam, da montiraš luč z izolacijskim ohišjem, kjer ti vse dileme odpadejo.
#5
Citat:Poleg tega, če boš imel na ohišju nulo, ti bo lahko ob vsakem dotiku ohišja, odklopil FID, če tudi ne bo nobene okvare.
No, to je malo "za lase privlečeno"......
Teoretično je možno, če boš res imel dober stik z "zemljo"
Iskanje po temi