Hiša je na kanalizacijo priključena zelo visoko, višje kot je klet. Zato imam v kleti kanalizacijski jašek, iz katerega s potopno črpalko črpam vodo v kanalizacijo. Črpalka se vključi občasno, mogoče enkrat dnevno, ko se jašek napolni do določene višine. Zadeva lepo deluje, vendar bi želel urediti neko alarmiranje v primeru, da se bo črpalka pokvarila.
Vidim dve rešitvi - senzor, ki bi mi javil »napako« v primeru, da je nivo vode v jašku presegel določeno višino ali pa senzor, ki bi mi sporočal nivo vode.
Pri prvi rešitvi (da voda presega določen nivo) ne bi bil prepričan, da senzor deluje, ker bi se oglasil le, ko bi bil nivo presežen (in ne bi vedel ali ni odpovedal tudi senzor), zato se bolj nagibam k drugi rešitvi.
Malo sem že brskal po netu, pa nisem našel nič pametnega. Vesel bi bil za kakšen nasvet za samogradnjo (gledal sem senzorje, ki jih lahko priključiš na arduino), lahko pa tudi kakšno že narejeno rešitev.
Mogoče pa bi vse rešil s "preprostim" zvočnim alarmom, ki bi se oglasil ob previsokem nivoju vode, ker se v ta jašek polni le takrat, ko smo doma.
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Vežeš vzporedno dve plovni stikali, če prvo zataji ti vklopi drugo ali pa obe ... isto se uporablja v akvaristiki za avtomatsko dolivanje izhlapele vode v akvarij (samo v obratni smeri in zaporedni vezavi da višje položeno stikalo izklopi dotok). Za stikali potem vežeš lahko črpalko sireno al kar se ti srce poželi...
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
2
praktično kateri koli detektor/alarm za izliv vode bo javil če bo nivo dosegel senzor.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Kakšno črpališče pa imaš to, da ne pozna zvočnega opozorila ob prekoračenju največjega dovoljenega nivoja pa ob izpadu napajanja črpališča (rešljivo z eno 9 voltno baterijo in piskačem) ali pa ob izpadu motorske zašcite ali pa bimetala črpalke? To so ja osnovne zahteve 'za mirno spanje". Nič narobe ni niti če na telefon prileti kako obvestilce ob "dogodkih". Jašek sam se lahko napolni tudi ko hiša ni "obljudena", ker tisti aquastop na pralnikih, pomivalcih tudi ni absolutna garancija, da ne more priti do poplave. Zagon črpalke vrši kaj? Plovno stikalo?
Tale stvarca spodaj (zgornja polovica slike) - waterswitch #M158
[Slika: 20191004193000.jpg]
se mi je po vseh črpališčih pokazala še kot najbolj zanesljiva. Celo bolj, kot profesionalni senzorji izliva za 300 in več evrov. Dobiš jo v Conradu, stane pa okrog 20€ ali nekaj drobiža čez. Ni neki denar. Na levi par žic priklopiš neki mali napajalni adapter 12V DC. Zanesljivo deluje tudi na 9 voltni bateriji. Drugi par žic (v sredini) služi za priklop merilnih elektrod. Ta par podaljšaš (na kabel 2x1mm2). Ta kabel odpelješ v jašek z vodo, v katerem misliš kontrolirati "možnost poplave". Na koncu kabla na tisti dve žici zmontiraj (najbolje) dve rostfrej palici , dolgi kakih 15cm, dobri sta tudi varilni RF elektrodi s katerih odstraniš zaščitni varilni plašč in ju povežeš vsako na svojo žico. Obe elektrodi postaviš v višino, na kateri želiš, da ti napravica javi doseženi maksimalni nivo. Ko se voda "dotakne" obeh elektrod hkrati, se rele sproži in aktivira (sklene) relejski kontakt COM in N/C - zadnji par žic (desno). Vezavo imaš na spodnji sliki:
[Slika: vezava.jpg]
Pri tebi elektrodi postaviš pač na želeno višino varovanja, pri kateri želiš da ti sporoči alarm. Če boš imel vgrajen navaden piskač (na moji sliki v okvirju na manjši plastični omarici) napajanje zanj vzameš kar iz napajanja za sam senzor izliva, plus spelješ preko COM in N/O kontakta nanj pa nato priklopiš piskač, katerega si nekam spelješ.
Na spodnji sliki sta elektrodi postavljeni v oddušnik črpališča ACO Mono. V okvirju na sliki pa je omarica z napajalnikom, piskačem, led diodo za prikaz proženja releja senzorja izliva ter malo stikalce, s katerim se piskač lahko izklopi.
[Slika: jasek.jpg]
Zmogljivost kontakta na #M158 je sicer "le" 6A, če pa nanj želiš priklopiti zgolj piskač ali kak svetlobni signal bo povsem zadovoljivo vršil svojo nalogo. Za kake zagone npr. dodatnih črpalk pa ta kontakt uporabiš za krmiljenje kakega kontaktorja, primernega večjemu porabniku. V nekaterih jaških delujejo že preko 10 let, da bi kateri crknil, ne vem. Naslednja, že profi varianta pa je Eti-jevo nivojsko stikalo HRH1, ki pa omogoča že dvonivojsko merjenje vode - na spodnji polovici slike:
[Slika: 20191004193000.jpg]
Tudi kontakti so vsi 16.amperski in lahko direktno ženejo veliko večino enofaznih črpalk. Npr. prvi nivo za zagon črpalke (ali kaj drugega) drugi nivo za zagon dodatne črpalke ali pa za sporočanje alarma. Zraven so priložene tri RF elektrode, katere se pritrdi na običajno mehko žico (H07V-K) in se jih pusti bingljati kar na žici. Seveda vsako na svojem nivoju. Prva mora biti ves čas v vodi.
Oba načina delujeta na podlagi kontaktnega zaznavanja vode, nimata nobenih elektronskih delov, ki bi bili izpostavljeni vlagi, vodi, z vlago nasičenemu zraku, vsled česar imata izredno zanesljivo delovanje. Brez nekih programiranj in nastavljanj ultrazvoka.
Tretji, najbolj sofisticiran sistem zagona in pa vseh sporočanj nivojev je pa tlačno merjenje nivoja. Pri tem višino (tlaka) vode meri v vodo potopljena cevka, da se v nobenem primeru ne more zamašiti poskrbi mini zračni kompresor, kateri v to merilno cevko pod majhnim tlakom vpihava zrak. Seveda je zadeva podprta z nekim krmilnikom, na katerem se nastavi pri koliko cm vode se vklopi in pri koliko cm se
črpalka izklopi. V nadaljevanju krmilnik poskrbi tudi za vklop druge črpalke, vkolikor prva ne zmore opraviti svojega dela v celoti. Sledi opozorilni nivo z vgrajenim piskačem ter v nadaljevanju npr. po naslednjih 5 cm še opozorilo, lahko na tel. ali kako recepcijo ipd. Črpalki pa delujeta v menjalnem ciklu, enkrat prva, drugič druga zaradi zagotovlitve enake obrabe.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Kolikor koli sond boš postavil, kolikor koli piskačev/siren/WEB alarmov... boš postavil, kolikorkoli... nikoli ne boš imel 100% garancije, da ne bo nikoli prišlo do izliva. Vedno je stvar boljše preprečiti, kot pa zdraviti. Z vgradnjo raznih senzorjev boš imel lažni občutek varnosti in bodo posledice srečanja z realnostjo (izlivom) zaradi tega precej večje. Namesto dodatnih senzorjev vsaj dvakrat letno prekontroliraj stanje potopne črpalke, plovnega stikala, elektro instalacij, cevi, nasedlin na jašku, večji plavajoči kosi, kateri se ne morejo prečrpati (včasih ne moreš verjeti, kaj vse te doleti, ko odpreš tak jašek).... On najmanjšem sumu sumljiv del takoj zamenjaj z novim/obnovljenim, očisti obloge, odstrani tujke...V kleti odlagaj stvari tako, da jih morebitni iztok ne bo poškodoval/uničil. In pa seved- skleni ustrezno zavarovanje doma pred izlitjem vode, s katerim boš pokril škodo, katere nisi mogel preprečiti.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
100% garancije res ni. Vsaj na dolgi rok. Okrog rednih pregledov, pa z namestitvijo pohištva v ogroženih prostorih ter z ustreznim zavarovanjem se v celoti strinjam. Ampak ni predmet teme. In kaj ima ob vsem naštetem senzor izlitja vode veze z lažnim občutkom??? Senzor je tam le zato, da bo ob morebitnem izlivu opravil tisto za kar je v črpališče v bistvu postavljen, to pa je zmanjšti možnost škode vsled izliva. In potem še "cvetka":
Z vgradnjo raznih senzorjev boš imel lažni občutek varnosti in bodo posledice srečanja z realnostjo (izlivom) zaradi tega precej večje.
Kaj ima ob vgradnjah dodatnih varovalnih elementov, kot je senzor izliva, opraviti lažni občutek varnosti in zakaj bi bile posledice soočenja z takoimenovano realnostjo ob izlivu precej večje? Hmm, menda se te senzorje ravno zaradi tega postavlja v jaške. Če do izliva že pride pač pride. Če bi bil v jašku senzor izliva in na drugi strani nekdo, ki sporočilu senzorja "zna"prisluhniti do tega enostavno ne more priti. Vsekakor pa je mozñost izliva veliko, veliko manjša. Do nje pride lahko le v primeru nedelovanja ali nepravilne montaže senzorja izliva. Vsekakor pa v veliki večini kar uspešno vršijo funkcijo, zaradi katere so tam.
Marsikje so celo predpisani. Izven zahtev povezanih z črpališči. Kot uradni serviser enega največjih nemških proizvajalcev teh črpališč bom zapisal, da je težav z omenjenimi izlitji največ res zaradi nevzdrževanja (ne le njihovih) naprav, oziroma zaradi zanemarjanja teh naprav. Se pravi zaradi malomarnosti samih lastnikov, ko ljudje mislijo, da je s tem, ko se na jašek postavi pokrov konec skrbi z tisto napravo v temi, pod pokrovom. In pa v primerih, ko so uporabljani mono bloki. Črpališče z dvema črpalkama teh težav ne pozna. Zato pa se montira tisti senzor. Ne za povečanje lažnega občutka varnosti temveč zato, da se na to možnost izliva opozori morda kak trenutek prej, preden voda prileze izpod pokrova jaška in talnega sifona. Vsekakor pa dodatni nadzor možnosti neželjenega dviga vode ne more biti in nikoli ne bo stran vržen denar, čeprav kdo tule tega ne zagovarja.
Velika večina črpalk fekalnih vod težav z trdimi delci sploh ne pozna. Vse kar prileze skozi sesalno košaro do turbine črpalke bo še prej, preden pride do turbine zmleto, sesekano, v kašo. Še največjo grožnjo jim predstavljajo v kanalizacijo odvržene najlonke. Te "ustavijo" tudi najbolj zmogljive črpalke recimo na VO-KI. Videno. Ampak doma tega menda ne delamo. To delajo le "mestni".
Senzor izlitja vode se katerikrat uporablja celo tam, kjer ni kaj pregledovati, kjer ni niti cevi niti črpalk. Zna biti pa kak kondenz. In nekaj štroma zraven.
Objave: 66
Teme: 23
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
2
Hvala vsem za odgovore. Bom poskusil nekaj od tega narediti.
@bozgom
Vse čas redno 2 x letno jašek očistim, odstranim "mulj" in vse, kar se nabere iz pomivalnega in pralnega stroja. (Na srečo imam kopalnice speljane direktno v kanalizacijo.) Mislim, da imam vgrajeno dobro črpalko, še ni bilo problema, vendar bo kmalu stara 10 let in res ne bi želel "poplave".
@arbajter
Črpališče je tako, kakršnega sem kupil s hišo. O tem, da bi moral biti kakšen alarm, razmišljam šele sedaj. Da, črpala se proži s plovnim stikalom. Navadno stroji ne perejo / pomivajo, če nismo doma, ostalo pa ni vezano v jašek.