Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
1
Ali je možno električno talno gretje povezati na TEM stenski termostat?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Načeloma da. Vendar bo potem termostat deloval brez ključnega podatka, to pa je merjenja temperature tal. Nihanja temperature bodo večja, odzivnost slabša.
Zakaj ti pa originalni ni všeč? Mu manjkajo tiste tri lučke na spodnjem robu ali kaj?
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
1
Kateri sistemi el. talnega gretja pa se priporočajo in dobijo pri nas?
Objave: 49
Teme: 14
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Imam enega viška (touch screen, WiFi) z tipalom. 40 EUR, nov zapakiran.
Po pomoti naročil 2 kom na AliExpress. Detajli na zs.
Janez
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Devi Danfoss, Ebeco, Thermoval, Thermoflex, MySun, BVF...
Če hočeš res kvalitetno stvar, potem Devi.
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Imam Devi talno gretje in isto Danfossov termostat, imam pa problem s FIDom. Si bom kar sposodil temo, brez zamere.
Obstaja možnost, da je pri montaži ali polaganju keramike kje prišlo do okvare/poškodovanja kabla, čeprav je bilo talno testirano pred polaganjem keramike.
Pri izmeri nekje "uhaja" 5-7 V in ko se talno prižge, po nekaj sekundah FID (30mA) izključi . Ne pa vedno, kdaj ja kdaj ne. V mirovanju nikoli težav, prav tako se kdaj zgodi, da izklopa ni in talno normalno deluje.
Obstaja kakšna rešitev, razen odklopa ozemljitve?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Tole bo preko foruma težko rešiti. Če se ti to dogaja, ko vključiš gretje, potem imaš res nekje poškodbo. Zaradi povišane temperature se pač material nekoliko razteza in na poškodovanem mestu pride do stika.
Nerodno je to, da boš napako v hladnem oz. izklopljenem stanju težko našel. Če boš dobro poslušal in v okolici ne bo hrupa, boš mogoče lahko slišal, kje prihaja do preboja.
Lahko pa tudi, takoj ko ti FID izklopi, pomeriš upornost faznega in nevtralnega vodnika proti ozemljitvi.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Iz termostata odklopi napajanje, obe žici PT sonde, ki tipa temperaturo tal in oba izvoda grelne preproge, ki sta tudi priključena na termostatu. Nato moraš ločiti še oba opleta grelnih žic. Nato se izvede meritev. Ohmska vrednost merjena med bilo katerim koncem grelne žice in pa opleta mora biti neskončna. Oziroma ne sme imeti niti najmanjše vrednosti. Če bo instrument pokazal kakršno koli vrednost, potem imaš problem, ki ni ravno enostavno rešljiv in brez posredovanja specialista (ne štromarja) za električna talna ogrevanja ne bo šlo. Običajno imajo ti namenski instrument, s katerim se da natanko ugotoviti točko, na kateri je pod keramiko defekt. Zadeva deluje na principu generatorja visoke napetosti z kontroliranim tokom. Ta se enostransko priključi na grelno žico, na mestu poškodbe se ustvari oblok z kontroliranim tokom, ki jasno segreje tisto žico od točke poškodbe do instrumenta. Drugi del grelne žice je v tem primeru hladen. In nato rabiš le še posnetek z termo kamero. Pol ure dela in ena razbita ploščica. Ampak to je v primeru črnega scenarija. Treba pa je najprej eliminirat tiste lažje možnosti defektov, kot so slabi stiki, kakšne zarezane izolacije po vodnikih, obe mesti, kjer sta na grelnih žicah izdelana izvoda za oplete grelnih žic in grelne žice same. Tu pa lahko kak štromar naredi veliko. In tudi ohm meter in kontrola dovoda za talno ogrevanje bo povedal veliko.
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Hvala obema za odgovore.
Se bom prvo lotil štromarja, ki bo imel čas in motivacijo to izvesti. Potem pa naprej, če bo potrebno.