#16
Na skrajni desni cevi. Pogon je bel. Pod njim je montiran ventil na njem pa je ena izmed oznak DN 15. Moral bi bit zaprt v brez napetostnem stanju. Igla pa mora bit v tem primeru stisnjena. Na sredini belega cilindra je še en črn ta ko je cca 5 min pod elektriko izstopi in odpre ventil. Na sliki izgleda zaprta in v tem stanju ta ventil nebi smel prepuščat. Cev bi morala bit relativno hladna. Če ni prepušča in ga je potrebno menjat.
#17
Cev skrajno desno je v obeh primerih topla, glede na delovanje sobnega termostata. Ko zaprem glavni ventil na tej cevi se ogrevanje zaključi. V toplotni postaji je DANFOSS elektronska termostatska glava TWA-V/NO, 088H3123. Črni cilinder je vedno odprt ne glede na delovanje sobnega termostata. Sobni termostat deluje, glede na meritve. Ali je potrebno zamenjati samo to elektronsko termostatsko glavo?


Priložene datoteke
.jpeg   Resized_20180128_192606_8381.jpeg (Velikost: 170,62 KB / Prenosi: 690)
#18
Preveri še napajanje te glave. Če je brez napajanja in je ostane odprta je zanič.

Lahko pa namesto te glave za preizkus namestiš mehansko glavo od radiatorskega ventila in ventil poskusiš zapret. Ko je igla stisnjena je ventil zaprt. Gretje bi se moralo ustavit.
#19
Kako preverim napajanje te glave?
#20
Greš za kablom, do priključnice. Brez da je termostat vklopljen bi morali bit obe "žici" brez elektrike.
#21
Ko sobni termostat prikazuje gretje je tok v priključnici, ko ne prikazuje gretja ni toka. Termostatska glava je vedno odprta.
#22
Po treh tednih še niste našli enega električarja, ki bi to rešil v parih minutah? Pisati je lažje...
#23
palota999 Napisal:Ko sobni termostat prikazuje gretje je tok v priključnici, ko ne prikazuje gretja ni toka. Termostatska glava je vedno odprta.

Če je vedno odprta je pokvarjena in jo je potrebno zamenjat.
Da pa se jo snet in ročno (nastavek za Danfos radiatoreke ventile) zapret. Na ta način lahko preverite delovanje ventila.
#24
Okvarjena je DANFOSS elektronska termostatska glava TWA-V/NO, 088H3123. Po zamenjavi sistem ogrevanja deluje.
#25
Odlično :wink:
#26
Pozdravljeni,
da ne odpiram nove teme, tudi jaz bi potreboval tak pogon z isto oznako. Zanima me kje se ga da dobiti.