Da, je celo tja do 28A za 4mm2. Ker pa govorimo o večžilnem kablu, je potrebno upoštevati še korekcijski faktor pri polaganju večžilnih kablov, ki za 5 žilni kabel, kateri ima tri tokokroge, pravi 0,7. Torej smo potem ponovno na tistih 20A. Zadevo poznam zaradi tega, ker so mi katerikrat merilci "najedali" ravno okrog tega.