Ja na gorenjskem bi dimnikarji sigurno zahtevali čistilna vratca tudi zgoraj, na podstrešju če ga imate ali v mansardi. Glede na to da je dimnik skupne višine ca. 6-7m. Pri novogradnjah je po novem potrebno te zagotoviti nad 5 metrov, razen če je dimnik zunaj.
Prav tako pa tudi revizijo oz. čistilne vratce na tej povezavi med dimnikom in pečjo. Tako je tudi po pravilih narejeno. Celo na vsakem kolenu, ki je večji od 30 stopinj bi morala biti revizija, ampak pustimo to.

Boljše bi bilo če bi imel reducir iz 150 na 180 na peči in ne pri dimniku. Regulator vleka na vratcah bi blo idealno, ampak v sklopu sanacije. Kako je s tem naknadno, verjetno bi moral dati predelati nekomu, da bi to pasalo gor na obstoječa vratca.

V praksi če se podira dimnik je najbolje podret celega, razen če nekdo recimo želi naprej uporabljat recimo krušno peč, potem se spodnji del ustrezno posanira potem pa se da reducir in se naprej zida s tuljavo ali pa se v zidane plašče da v celoti inox dimnik.

Ponavadi je spodnji del dimnika še kar dober, zgoraj pa je že vse v razsulo. Zlasti dimniki zidani z opeko na katere so kasneje priklopili peč na olje.
#17
Guglaj Zugbegrenzer, ni da ni, tudi kot nova vratca... Priključno koleno bi sam dal izdelati na novo, iz treh delov, da ne bo pod 90 stopinj, ter hkrati vgraditi revizijski čistilni pokrov. Ne vem, kaj mislijo "umetniki", ko narede tako "čiro čaro".
#18
Hvala vsem skupaj za odgovore. Upam, da bom lahko na osnovi tega zadevo uredil Smile