Objave: 30
Teme: 24
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
0
Imam težavo, da mi zrak pride nazaj v radiatorje praktično že nekaj tednov po tem, ko temeljito spustim zrak iz vsakega radiatorja v napeljavi.
Zadeva je zelo nadležna. Kako lahko ugotovim, zaradi česa mi prihaja toliko zraka v napeljavo?
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
22.12.2021 ob 14:54
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2021 ob 14:54 uporabnik Beri.)
Natankaj vodo v sistem na cca 1.5 bara,odzrači radiatorje pa ponovi vajo.
Vse,dokler zrak gre iz radiatorja ven,ni prezračeno.
Ti manjka tlak v sistemu?
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
pri meni je bilo isto. Problem je bil prenizek ZRAČNI tlak v ekspanzijski posodi. Ko sem nafilal na 1,0 bar, je bilo v redu. Se je pa zrak pojavljal vedno v istem radijatorju.
LP Jure
Objave: 1422
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
Koliko imaš višinske razlike med najnižjo cevjo in najvišjim rsadiatorjem?
Če je "kurilnica v kleti, zgoraj pa še dve etaži, je višinska razlika okrog 6m, kar pomeni 0,6 bar.
Pri hladnem sistemu odzrači in napolni vodo in do 0,6+ bar, potem raztezno do 0,2-0,4 bar več.