Pozdravljeni

V hiši cca 250m2- talno gretje imam vgrajeno toplotno črpalko voda-voda. Sanitarno vodo ogreva preko preklopnega ventila in zalogovnika 300l. Varnostni ventil na TČ 2,5 bar, ekspanzija 30l. Tlak v sistemu 1,1 bar
Kakšno leto obratovalo brez težav.
Sedaj pa se je dvignil tlak v sistemu na 2,1 bar in začel je spuščati varnostni ventil. Pa sem ga zamenjal. Sistem pa še vedno pušča pri varnostnem ventilu. Počasi kakšnih 5 litrov na dan. Bega me od kod prihaja ta višek vode?
Ali pušča bojler ali pa nekje v TČ.

Zaprl sem kroglične ventile(ločil izklopljeno TČ z varovanjem ) od sistema talnega gretja in tlak v sistemu talnega gretja je po kakšnih 20 minutah padel na 0. Obtočna črpalka talnega je pri tem delovala.
Če bi puščal bojler, bi tlak moral narasti ( ker ni varnostnega ventila).
Ko sem odprl kroglični ventil se je tlak ponovno postavil na 2,1 bar.

NA TČ imam dva indikatorja( manometra). Tam kjer sta kazalca približno na isti poziciji je TČ ugasnjena. V primeru delovanja pa zgornji manometer naraste.

Ali ima kdo kakšno idejo kje bi bil problem?
#2
Je povsem spustil zračni ventil na raztezni posodi in sedaj tlak preveč narašča ob segrevanju vode? Napumpaj, pa povej, če se še dogaja.
#3
Se javim, ko preverim še ekspanzijo.
#4
Pozdravljeni

Preveril tlak v ekspanziji: 1 bar.
Malo sem ga spustil in potem ponovno napolnil s kompresorjem na 1 bar.
Vodo v sistemu napolnil na 1,1 bar.
Tlak v sistemu se je začel počasi dvigovati in po dveh dneh in pri 2 bar zopet začne odpirati varnostni ventil.
Še vedno mi ni jasno od kod prihaja voda?

LP
#5
Kaj pa če ponovno spustiš vodo ven iz sistema, napolniš ekspanzijo na 1,5bara, ter dopolniš vodo v sistem tako kot prej. Se mi zdi da je ekspanzija malo premalo napolnjena z zrakom. Pomoje je že "oddelala" svoje ko si večji tlak vode dopolnil v sistem kot je napolnjena sama ekspanzija z zrakom.