PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Ytong multipor

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

zanimajo me izkušnje z Multipor izolacijo. Gre se za staro kamnito hišo na primorskem, ki bi jo zaradi izravnave zidov z notranje strani obzidali z opečnim modularnim blokom debeline 8cm. Ker pa slednji nima izolativne funkcije, smo dobili drugo možnost - Multipor. Zanimajo me vaše izkušnje z eno in drugo možnostjo, kako je s kroženjem zraka in posledično preprečevanje vlage pri Multiporju? Vsak vaš komentar je dobrodošel. Hvala!
#2
Poisci na forumu "notranja izolacija". In se 1x premisli...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Jaz sem kljub vsem prebranim postom na forumu pred 3 leti vgradil multipor na notranji strani kolenčnega zidu v mansardi. Ni mi žal in še enkrat bi storil enako. Plesni ni nobene ter tudi, ko sem po nasvetu Žerjava zvrtal luknjo čez multipor in na drugi strani ni bilo nič vlažnega oz. mokrega.
#4
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=E7oNYFGlCA4">https://www.youtube.com/watch?v=E7oNYFGlCA4</a><!-- m -->
#5
some1 Napisal:Jaz sem kljub vsem prebranim postom na forumu pred 3 leti vgradil multipor na notranji strani kolenčnega zidu v mansardi. Ni mi žal in še enkrat bi storil enako. Plesni ni nobene ter tudi, ko sem po nasvetu Žerjava zvrtal luknjo čez multipor in na drugi strani ni bilo nič vlažnega oz. mokrega.
Kaj pa imaš na zunanji strani zidu?
Multipor je najmanj primerna izolacija za na notranji strani, medtem ko je zaradi dobre paroprepustnosti odličen za zunanjo izolacijo starih zidov.
#6
Multipor sem odmaknil cca. 3-4cm zaradi zelo krivo pozidanega zidu. Nato sem za multipor dal apneno-cementno malto. Nato je navzven modularna opeka ( zaprta od zunaj z lesom oziroma na nekaterih delih je izolacija ( prah, ki se je nanašal na opeko - nevem točnega izraza ) ter fasada terranova.

Je pa problem multiporna, da nima nobene nosilnosti. Že pri zidavi sem moral prekleto paziti, da mi ni plošča počila v roki. Vgrajeval sem debeline 7.5cm.
#7
En kup hiš se tako obziduje na krasu in to svetujejo strokovnjaki, arhitekti...
Je pa vse skupaj skregano z gradbeno fiziko...čas bo pokazal svoje.

Jaz sem neraven zid(kamnita hiša) obzidal z 7,5cm opeko od goriških opekarn, med starim in novim zidom pustil cca 5-10cm prostora, na ta nov zid sproti zadaj lepil 5cm stirodur oz. stiropor.

V star zid pa naredil en zračnik pri tleh, en pa pri vrhu, tako da se morebitna vlaga odvaja ven.

Pa ta nov zid sem vsake toliko sidral v star zid.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/iC/21WWvXnn/1/2015-02-25-3489unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/iC/21WWvXnn/1/2015-02-25-3489unichr("46")jpg[/img][/url]
#8
Multipor je najmanj primerna izolacija za na notranji strani, medtem ko je zaradi dobre paroprepustnosti odličen za zunanjo izolacijo starih zidov.

zakaj konkretno, če praksa pokaže drugače? zakaj je zunaj ok, notri pa najslabša varianta? zakaj je oblaganje z parno zaporo pod knauf ok ot toliko boljša vaianta znotraj recimo? pač knauf ostane suh, kaj pa pod oz za njim? z odprtimi ometi se mi zdi multipor čist ok rešitev pri sanaciji starejših stavb, jsano pa treab kletne zideva in vse ostalo rešit tako kot treba, da se rešimo prvotnega izvora navlaževanja. sigurno bi bilo v idealnem primeru najbolje zunaj narediti oblogo, ampak če recimo nimamo izbire, je najbrž za premislit.
#9
Izračnuaj si, pa boš videl zakaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.u-wert.net/?p=all">https://www.u-wert.net/?p=all</a><!-- m -->

Praksa? Je kdo že vrgel dol na novo obložen multipor točno sredi zime, ko tam zadaj nastaja kondenz?
Učinke notranje izolacije pa lahko vidiš že na starejših hišah, ki imajo na neizoliranem zunanjem zidu samo lesen opaž...pri izolaciji je pa stara stena še hladnejša.
#10
izračune poznam, kr nekaj starih hiš sem že tudi videl s takšnimi in drugačnimi rešitvami.
trdim, kar sem napisal, glede gradbene fizike se pa ne mislim kregat.
#11
Pozdravljeni,
tudi meni gradbena fizika dela težave v takšnem primeru!!
Smo pozidali z notranje starni, po 6-ih letih brez težav. Ne vem kje sem v izračunu kiksnil, da mi je pokazal kondenz.
Glede kontrole ali je mokro: smo pred letom povrtali za dve dozi za malce več štekerjev, pa ni kondenza.


aajam, tu v tej hiši se pazi, da je vlaga nekje pod/okoli 50%; je stara hiša; ogrevana na 22-21°C; občasno še gašperček zagori; ogreva se na drva.( morda od lani na plin???)
Lep pozdrav
#12
Odvisno od primera do primera, konkretnih razmer in pogojev.

Pa itak veste, na kakšnih predpostavkah in omejitvah temelji tale gf.
#13
som16 Napisal:Glede kontrole ali je mokro: smo pred letom povrtali za dve dozi za malce več štekerjev, pa ni kondenza.
Si vrtal poleti ali pozimi?
#14
Energetik81,

Energetik81 Napisal:
som16 Napisal:Glede kontrole ali je mokro: smo pred letom povrtali za dve dozi za malce več štekerjev, pa ni kondenza.
Si vrtal poleti ali pozimi?
na jesen, ko se je že kurilo.
Lep pozdrav