#1
Živjo,
ker sam z našo pečjo ne pridem nikamor se obračam na vas za kakšen nasvet ali pomoč. Sam nikakor ne pridem do zaključka, res pa, da sem bolj laik kot ne.
Torej stanje v kurilnici je takšno:
-ogrevamo z etiksovo pečjo na drva (bojler) in pečjo na plin (De Dietrich DPSM3), oboje pa upravlja krmilna plošča diematic 3. Načeloma je bila ideja, da je glavno kurilo peč na drva, medtem, ko je plin samo za backup. s tem ogrevamo po hiši, kot tudi sanitarno vodo.
običajna praksa je:
ko je peč zakurjena, se voda v bojlerju pogreje do 100st (več nikoli, ker jo samodejno ohlaja s hladno vodo) in obtočna črpalka (Danfoss, proti povratni ventil na oznaki N) poganja to vodo po ceveh in ogreva (po planu na krmilni plošči). Če peč na drva ni zakurjena, vodo v zalogovniku segreje plin in tako ogreva hišo. Do sedaj se ni dogajalo, da bi en sistem povozil drugega, medtem, ko me je šokiral račun za plin pretekli mesec.

imam namreč sledeči težavi:
- plin vklopi tudi ko je segreta peč na drva, oziroma voda v bojlerju ni pod 60st (kot naj bi mi nastavil majster par tednov nazaj). torej se mi vklaplja plin, medtem, ko je zakurjeno na drva. Posledično se voda segreje preveč in mi peč na drva ugaša s hladno vodo..to vodi do višjih stroškov plina in potrato drva.

-zadnje čase pa se dogaja, da kljub zakurjeni peči ali odprtem plinu, ne požene vode po radiatorjih po hiši, sanitarna voda je segreta. obtočna pumpa deluje, oziroma je vroča, protipovratni ventil je nastavljen na N (v smeri navzgor, ostali oznaki sta še A in F). ko ročno nastavim ali resetiram krmilno ploščo pa zažene...


iz napisanega verjamem, da težko razberete vse podatke, ki jih potrebujete, zato bi prosil za info kaj vse še napišem .


lp
#2
Živjo

ne znam objaviti slik, zato pošiljam link v dropbox

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/hufzfrq0slhauy6/AAAV5t4VVMh3JNwtcnMiBLNoa?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/hufzfrq0slha ... BLNoa?dl=0</a><!-- m -->

če gre kako drugače prosim za info...

p.s. najlepša hvala že za pripravljenost pomagat.
#3
živjo,
mislim, da sva se razumela narobe. voda ni stalni segreta na 100st, gre pa največ do tja. običajno je tako, da se zakuri, ko se voda ohladi na 60st.
ta sistem funkcionira zadnjih 10let in reklamacije po garanciji žal ni več... do sedj je vse delalo bp, medtem, ko je zadnji mesece nekaj zbezlalo. saj kljub stalnemu kurjenju na drva, prižiga plin. razlog je lahko v tem, da se je pomotoma ponastavil temperatnurni limit za plinski/drvni kotel in zalaufa plin na višji temperaturi. to pride uredit mojster..

bolj me pa skrbi to, da mi do danes dopoldne ni uspelo ugotoviti zakaj kljub delovanju ventilov in črpalk ne požene vode po radiatorjih (sicer sem okoli 13h uspel rešiti, ampak me skrbi, da bo z menjavo programa ponoči nastala ista situacija). vsi radiatiorji, kotli so odzračeni. ravno tako sem poskrbel za sanacijo podtlaka in hidravlike...

skrbi me le to, zakaj ne požene vode, oziroma to naredi takrat ko ročno resetiram celoten sistem. ponavljam pa , da pumpa, ventil in mehanski ventil na bojlerju delujejo ok in diagnostika na peči ne kaže okvare. sumim sicer na tlak vode (ki je bil saniran okoli 11h) in možnost poslavljanja obtočne črpalke...

sem pa danes izrecno kuril drva in vzdrževal raven temperature vode nad 80st in je od 11h do sedaj porabilo 2cbm plina..

sicer menim, da je sistem narejen ok in do sedaj nisem imel nobenih težav, niti plina ni kurilo preveč (povprečen strošek lansko zimo na mesec je bil okoli 13€). lahko je res kaj v programu ali kakšni pumpi.