imamo cca. 40 let staro triprekatno betonsko greznico, površine cca. 2.5x4.5m. Greznica je povozna, narejena je bila pod parkiriščem, kjer so bili parkirani trije avtomobili.
Zaradi temeljite prenove dvorišča in okolice hiše bi sedaj radi dvignili nivo, pod katerim je tudi ta greznica, za 50-70cm. Torej pokrove greznice bi dvignili na nov nivo, vse ostalo pa zasuli. Po zasutju na tem mestu ne bi bilo več avtomobilov ali kakršnihkoli drugih težjih objektov.
Znanec me je pred kratkim opozoril, da bi takšno nasutje lahko predstavljalo preveliko obremenitev za ploščo greznice. Še posebej ko se nasutje/zemljina namoči ob večjih nalivih, itd.. O konstrukciji plošče nimam nobenih informacij, predvidevam pa da je nekje 15-20cm AB plošča, glede na njeno povozno sposobnost.
Ker sem na tem področju popoln laik (se sproti učim), me zanima predvsem, ali je možno iz podanih informacij že potegniti kakšen enostaven zaključek, ala:
a) nimaš se česa bati, takšno zasutje je popolnoma varno,
b) to je lahko nevarno, obremenitve bi (lahko) bile prevelike
Površina greznice je cca 2.5x4.5m2? To znese: cca 11m2, realno nekaj odnesejo še stene (zmanjšajo površino)...
Če se bo zadevo zasulo za cca 0.5m (višine materiala) in je to pesek to nanese cca 10 dodatnih ton, če bo zadeva zasuta z zemljo je teža podobna oziroma malo manjša.
Približek 10 ton na omenjeno greznico bo kar dober.
Zdaj če bo zadeva zdržala, je pa drugo in vse je odvisno od plošče in armature.
Je pa zdaj še ena pomembna zadeva tukaj: praviš, da je greznica tro prekatna: če to pomeni, da ima še 2 dodatne stene do vrha (na katere je plošča tudi vlita), potem tukaj sploh ni nobene dileme, bo zadeva držala.
Problem zna biti proladanjez betona in armature v stropu greznice. Vsaj viuzualno na hitro preveri kaksen je strop (naredi fotko). Ce je precej nacet, bi jaz naredil dodatno ab plosco cez obstoječo. Reskiras tist kubik in pol betona, potem pa imas res mir za cas tvojega zivljenja.
Ja res se nagibam k temu da dodam še eno ploščo.
Bi bilo za dodatno ploščo tole v redu za popolnoma miren spanec:
- plošča debeline 15 cm iz betona C 25/30,XC2,S2,Dmax16,
- enojna armatura Q503 v spodnji coni plošče
Pred hišo imam eno tako 100 let staro vodno zajetje oz okrogel bazen premera 2,5m in globine 3m. Predelal sem ga v triprekatno greznico in se že v začetku odločil podret pokrov in znotrej prezidat prekate. Plata je bila debela cca 15 do 20cm brez enga kosa železa le par šporovcev cca 10x10 je blo zalitih v beton in že zaradi novih odprtin sem vlil novo plato z železom.
Pravilno so ti svetovali da kar zalij še eno plato prek, da je za naslednjih 100 let gmah.
Vi ne veste kolko prenese 20cm plošča na razponu 2,5m, ki je mali razpon za tako ploščo.( z 20 cm ploščo lahko narediš etažno ploščo razpona cca.5-6m). Po moje ni potrebno dati zgornje tlačne armature, še posebaj če si zapisal da ne boš vozil gor z avtomobilom, itd. Za nasutje pol metra zemlje je dovolj plošča 15cm z eno mrežo v spodnjem delu plošče. Ne rabiš naliti gor celega sarkofaga, za eno travico ki bo rastla na vrhu. Če boš delal z dvema mrežama pa vzami za zgornjo tlačno armaturo npr Q226, ali pa kaj takega tankega. Na vrhu lahko položiš v beton samo RA palice 8mm v razmaku 25cm, pa bo več kot dovolj.
si bom sposodil tole temo in prosil za nasvet/mnenje:
imamo 20m³ rezervoar za dezevnico, brutto dimenzij 4.25*3.25*2.0m stene debeline 25cm, ter vrhnja plosca debeline 18cm z dvojno mrezo Q385 ter obodnim armaturnim vencem. preko je zemlja v visini 1m. za ta namen je bila zadeva staticno preracunana in potrjena.
sedaj postavljamo bazen in se je kot najboljsa pozicija pokazala lokacija, kjer bi bazen bil delno nad rezervoarjem -> glej okvirno skico.
zanima me, ce se da okvirno oceniti, ce je taksna postavitev s stalisca staticne varnosti rezervoarja v zemlji popolnoma varna, potencialno rizicna, oz. kriticno nevarna.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »