Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Važen podatek pri uporabi FTP, SFTP, SCTP kablov pri paranoičnih je pravilna izvedba ozemljevanja plaščev teh kablov, ozemljeni morajo biti enostransko, da se izogneš ozemljitveni zanki (ground loop), v nasprotnem primeru znajo biti težave še celo večje, kot bi bile ob uporabi UTP kabla.
Je pa mirator že podal izčrpen odgovor, ki zadošča v celoti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja, ozemljilo naj bi se le na eni strani. Tako pravi teorija.
V praksi pa se najdejo tudi "čudni" primeri, kjer ozemljitev z obeh strani daje boljši rezultat (primeri RF močnega polja in objektov, kjer so naprave itak konkretno ozemljene z veliko mm2).
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če so že uporabljeni podatkovni kabli tipa FTP ali SFTP (po mojem mnenju brez potrebe) je kovinski oplet dobro ozemljiti, na kakšen način (enostransko ali dvostransko) pa je pri kratkih razdaljah, kot so v stanovanjskih hišah, povsem vseeno.
Bolj pomembno se mi zdi, da se električna inštalacija in po potrebi tudi posamezni občutljivi porabniki (PC, TV...) zaščitijo pred atmosferskimi in omrežnimi prenapetostmi s sistemom prenapetostnih odvodnikov.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Prenapetostna zaščita vsekakor, ampak to nima nobene zveze z morebitnimi motnjami.....
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ozemljevanje na eni strani svetuje praksa in ne teorija. Na ozemljitveni zanki do sedaj največ namerjeno 75V. Posledica - velike težave v računalniškem omrežju, kolizije..... Po prekinitvi takih zank je delovanje največkrat normalno, če niso zadaj še kake druge nepravilnosti. Se strinjam, da zadeva ni pereča pri kratkih hišnih linijah, je pa zato toliko bolj v firmah, ko channel ali pa link zelo hitro doseže predpisano dolžino (90/100m) in se ob tem srečuje z energetskimi vodi v takih ali drugačnih križanjih. Se tudi strinjam z uporabo prenapetostnih zaščit. Se pa strinjam tudi z tem, da naj bo delo opravljeno kot je treba in ne le napol.