Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
V vikend smo pred leti postavili rabljen 300 l bojler z izmenjavo s centralno. V centralnem sistemu je je tekočina proti zmrzovanju, ker je v objektu pozimi povprečnih -2 stopinji. Po vonju vode sumim, da je izmenjevalec spustil in da tekočina proti zmrzovanju pride v sanitarno vodo.
S čim bi lahko domnevo preveril?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Tlak v obeh sistemih je enak? oziroma v enem ga spremeni. če se bo spremenil tudi v drugem, potem...
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
Merilca tlaka na vodovodu nimam. Na peči je 0,5 bara. Tlak bi bil lahko enak, ker tudi pritisk iz pipe ni velik. Ali obstaja kakšen kemijski test?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Zapri vodo, odpri pipe in počakaj. Če ti bo tlak centralnega sistema padel (počakaj kakšen dan, dva) potem pušča
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
Sassapo, to bo rešitev. Nimam hidroforja, ampak vodovod. Napolnil bom peč na 1 bar, zaprl vodovod in pustil odprte pipe ter opazoval padanje tlaka v peči.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Na vodovodu najbrž nimaš pol bara.
Prej bi rekel med 2 in 4 bare.