PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tlak-kurilnica

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
v kurilnici se je ven vrgel star razpadel "tlak"(temeljne plošče ni, starejša hiša). Položen je bil podložni beton(5cm) na katerega bo zvarjena hidroizolacija in nato vlit tlak z armaturno mrežo + quartz posip.
Problem je, da imata dve steni(zunanji) betonski "zob" na katerem so postavljene stene, kar pomeni, da bo ponekod tlak vlit na staro višino do zida bil debel samo 2-3cm + tlak ne bo plavajoč. Bi mreža za tlake do zida preprečila, da bi vse skupaj ob robovih popokalo?

Slike za lažjo predstavo..

Okoli vrat
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?s/9H/L8UenPm/img20151017unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/s/9H/L8UenPm/img20151017unichr("46")jpg[/img][/url]
Zid
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?I/qA/4w9Prvst/img20151018554unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/I/qA/4w9Prvst/img20151018554unichr("46")jpg[/img][/url]
#2
realm,
pri vratih bo zagotovo počil. Tu naredi dilatacijo in jo kasneje zapolni.
Pri steni je verjetnost pokanja manjša;
Lep pozdrav
#3
Dilitacijski trak na vseh stikih.