PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga in plesen - nimam vzroka

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Pa kaj aluplast cev ne kondenzira če je brez izolacije, o ja pa še kako.
#17
Jani65: Cev ni brez izolacije
#18
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-282.html?osCsid=21r8l9mp8n9lsg6jh25vlhhs40">http://www.mix-trgovina.si/--p-282.html ... h25vlhhs40</a><!-- m -->
Če je takšna izolacija ne more kondenzirat ,potem je nekaj drugega narobe.
#19
Voda ima vsaj med 10 in 15 stopinjami in ob nobeni alumplast izolirani cevi ne pride do kondenzacije. Sploh ne v takšni meri da bi imel plesnive stene. Če bi kondenziralo, sploh do te mere bi imel vsak težave.

Cev ali pušča ali pa ima pač problem z kapilarno vlago. Sam se tako kot v prvem prispevku v tej temi nagibam k kapilarni vlagi, ker je reč ''omejena'' na dva kota in 10cm od tal. Če bi voda puščala bi bil moker cel zid in ne dva kota.
#20
Očitno imaš prevlažno ženo - oprosti hec. :wink:
Resda delo v lastni režiji, še ne pomeni neko zagotovilo o kvaliteti kljub trudu, je pa napako nekako lažje požret. Ja neizolirane cevi znajo bit problem, čeprav sam na delu z izoliranim aluplastu v neizoliranem objektu problema v desetih letih nisem zasledil.
Zračenje in sušenje ter uporaba merilnikov vlage cena par €, malenkost napram zatohlosti.
Pri nas zračim daljši čas samo kadar, je zunanja vlaga nižja od notranje. Se pa veliko pridobi tudi znanja z opazovanjem vlage v prostoru.
Je pa žalostno, da se to dogaja po treh letih v izoliranem objektu po treh letih po vselitvi.
Meni se je to pojavilo po pol leta po kotih neizoliranih AB stebrov. Po odstranitvi izravnalne mase in jupola in nadomestila z apnom ( za zavesi) imam na istih mestih mir že 32 let pred plesnijo. V kopalnici pa je bila edina varianta prisilni ukrep z obveznim delujočim ventilatorjem za čas njene uporabe.
#21
tole ti je prebilo nekje in ti zauga tudi spodaj (če gre za splanico nad terenom), sicer pa dej kakšno sliko, tudi po možnosti termografije, mogoče pa se komu kaj posveti..

prvo in zadnjo pravilo: vodo stran od hiše.
#22
Če ne pušča alumplast za deževnico (malo verjetno, verjetno nimaš tam kakšnih fitingov?), je po mojem še edina varianta da je HI nekje prebita, morda na stiku med vertikalnim in horizontalnim delom in tam zateka talna voda. Kakšen je pa sicer teren naokoli (nagib, material?)
#23
nagib se začne cca. 5 m stran od hiše, material zemlja in lapor. Drenažno nasutje je v povprečju široko 0,5 metra.

Bolj se nagibam k temu, da mi vlago vleče pri preboju dveh cevi, ki greta skozi temeljno ploščo (dovodna cisterne in odvodna na vrt)

Bo očitno potrebno odštemat.

Same fotografije termografije nimam. Morda le kdo na forumu ve za postopek, da se locira točno mesto puščanja hidroizolacije?

hvala vam
#24
locirat zračno puščanje (če imaš opremo za blower door ipd) je načeloma lažje, kot vodno, ker gledaš površinsko, ne globinsko. se pa da sklepat marsikaj ob pregledu zadeve, pa meritvami vlage (v kopmletu z termgrafskim pregldeom ipd).., ampak to si ti e opravil.
pri teh zadevah bodo sliko vredne več kot vse besede, zato ne vem, zakaj se tega ne držite, ko sprašujete po nasvetih (čeprav jasno prek foruma no moreš ne vem kaj naredit).
#25
ja, malo sem zaje... , ker se nisem dogovoril za slike termografije. Načeloma sem bil zadovoljen z definicijo mojstra, da smo polagali laminat na prevlažen tlak. (kljub temu, da je minilo vmes 1,5 leta). Morda bo delno opravičilo, da sem po izobrazbi živilec :oops:

Ko pa sem zadevo prespal, pa nisem bil več tako siguren v definicijo.
Pozna kdo kakšno firmo, ki so specializirani za lociranje oz. puščanje hidroizolacije?
#26
uf, sva se mogoče narobe razumela. ne toliko za ir slike, kot to, da sam nalepiš slike objekta, ,navadne fotografije torej (mest, kjer prebija, pa okolica ipd) . potem je lažje kaj povedat
#27
preden smo osušili in ponovno pobelili ta bila oba kota zunanje stene mokra do višine 10 cm. Vmesna stena pa nič. Na kotih je bilo par pikic plesni, več plesni pa je bilo na delih pohištva (iverka).

Sedaj ni več plesni, ni več mokrih kotov, je pa ostal vonj po vlagi (zatohlosti) in merilec vlage je mojstru pokazal na mestih, kjer je bilo največ vlage, prekomerno vlažnost.

Fotografij mokrih vogalov žal nimam.

lp
#28
Kaj pa HI pod morebitnimi AB protipotresnimi stebri. Včasih si dobil majstre - paciente, kateri, niso dajali HI pod stebre, ker naj ne bi bilo kao vezave beton z betonom, ker se je bilo potreba okoli AŽ malo potrudit. :roll:
#29
so dali pod stebre

lp
#30
Pozdravljeni

sem dobil merilec vlage in zmeril vlago v steni 10 cm nad laminatom. Napisane so z rdečo barvo. Termografija je pokazala enako.

mejne vrednost:
pod 1 je suho
od 1 - 3 normalna vlaga
več od 3 prekomerna vlaga
povsod drugje po hiši imam vlago pod 1 %


Priložene datoteke
.png   Untitled.png (Velikost: 15,78 KB / Prenosi: 869)