Večina kar sem povezoval sem za 2.5mm2 uporabil varovalke C16A ne gleda kaj je bilo priklopljeno vtičnica, bojler, indukcija (3-polna C16A kabel 5x2.5mm2)
Tip C pa zato ker je včasih kašen porabnik(brusilka 2000W) ob zagonu izklopil varovalko.
Ali so lahko problemi?
1. visok odklopni tok v kratkem stiku 160A (glavne varovalke 3x20A )
2. ko priklopiš v vtičnico polnilec ta telefon ali pa TV s drobnimi kable 0.75mm2
Za razvetlljavo 1.5mm2 pa C10A, samo v lučeh so drobne žice 0.75mm2 ali pa še to ne
V glavnem sem za ustrezen presek uporabil maksimalno dovoljene varovalke,
samo potem pa imaš na koncu porabnike z 0.75mm2
Tisti si se bolj spoznate na predpise, ali je to OK.
Kaj naj spremenim v prihodnje
vtičnice B16A ali C16A
razvetljava B6A C6A B10A ali C10A
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Varovalka je v električni inštalaciji najpomembnejši element in je namenjena, da v primeru preobremenitve ali kratkega stika pravočasno izklopi.
Se pa z varovalko vedno ščiti inštalacijske vodnike in ne porabnikov, porabniki morajo imeti lastno zaščito.
Največkrat se uporabljajo inštalacijski odklopniki z izklopno karakteristiko B, za težje zagone C in za zelo težke zagone D. Kar tako na splošno vgrajevati inštalacijske odklopnike s karakteristiko C ali D je lahko zelo nevarno. Problemi lahko nastanejo namreč v preobremenitvenem delu (preobremenitev je lahko tudi nepopolni kratki stik) , zaradi česar tudi nadstane največ požarov. Kratki stiki niso tako nevarni, ker vse tri kategorije IO izklopijo v času <0,1 s. Torej, če se montira IO s C karakteristiko, je potrebno poznati upornost kratkostične zanke. Po mojem mnenju v gospodinjstvih C karakteristika nima kaj iskati. Za priklop močnejših strojev pa se lahko predvidi namenska vtičnica.
Pri toku kratkega stika 160 A bi 20 A varovalka gG n.pr. ETI Izlake pregorela v času ca 0,12 s.
N izbor varovalke oz. IO ne vplivajo porabniki, zato je tudi vseeno s kakšnim kablom so priključeni. Priključni kabli so dimenzionirani na tok porabnika in so relativno kratki, tako da kljub majnemu preseku na impedanco v celotni kratkostični zanki nimajo bistvenega vpliva. Pozor pa na razne podaljške in njihove dolžine, tam pa lahko nastane problem.
Torej moj nasvet.
- vedno uporabljaj IO s karakteristiko B
- če ne gre drugače, se za montažo IO s karakteristiko C poveži s kakšnim projektantom (gotovo kakšnega poznaš), da ti naredi kontrolo izklopa
- po predpisih je za stalne električne inštalacije dovoljen minimalni presek 1,5 mm2 za bakrene vodnike oz. 2,5 mm2 za Al.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Po mojih izkušnjah v stanovanju C karakteristika varovalk praktično ni potrebna.
Izjema je le toplotna črpalka, pa še to ni nujno res.
Če pa je v hiši ali poleg še neka hišna delavnica, pa je tam zaželena varovalka s C karakteristiko zaradi zagonskih tokov močnejših strojev ali varilnega aparata (pa še ti so dandanes inverterski "potegnejo" iz omrežja bistveno manjši tok od "klasike".
Iz istih razlogov je dobro imeti neko zunanjo vtičnico varovano s C karakteristiko).
Skratka povsod B in le izjemoma C!
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Torej za vtičnice v stanovanju B16A
Kaj pa razsvetljava B6A C6A ali B10A ?
Bojler lahko dam tudi na B10A
Kako izmerit ali nek porabnik zahteva C16A ali B16A,
en način je s tokovnimi kleščami ki lahko izmeri maksimalni tok,
ali rabiš kakšen bolj specialen instrument.
za primer varilnega aparata ki je omenjen v tej temi
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
V hiši razen morebiti TČ nimaš porabnika, ki bi zahteval C karakteristiko varovalke. Pa še TČ ima običajno "soft zagon"
Če je varilni aparat inverterski za "amatersko uporabo" (tam do 140-160 A), ti bo normalno držala varovalka B16. Sicer pa najbrž v stanovanju ne boš varil?!
Na lučeh ne potrebuješ C varovalk. Ker itak varuješ kable (vodnike) in za fiksne instalacije se ne polaga manj kot 1,5mm2, boš uporabil varovalko B10.