Ne najdem podatka pri ponudniku.... S katero varovalko scitite motorne pogone zaluzij... Imam predvidenih 10 pogonov v nadstropju...vidim pa,da so moci in peraza izrazito male....
#2
Motorni pogon ne ščitiš z varovalko.
Varovalke ščitijo zgolj vodnike.
Če boš vlekel kable 0,75 mm daj varovalko 6A
#3
Ne vem kako je po predpisih, ti pa iz prakse povem, da drugega kot kabla 1,5mm2 in 10A varovalke še nisem videl, da bi štromarji uporabljali, tudi po projektih je 5x1,5mm2 kabel predviden na žaluzije.

Po tem pa računaj, 10 pogonov x cca 90W = 900W -> cca 3,9A če laufajo vsi hkrati (nimam pa podatka o zagonskem toku, ampak, meni pri 10 žaluzijah še ni uspelo videt, da bi varovalko dol vrglo) Smile

lp
#4
Za stalno polaganje je dovoljen najmanjši presek 1,5 mm2, ki ga lahko varuješ z največ 13 A varovalko (odvisno od načina polaganja). Ni pa prepovedana nižja jakost varovalke. V inštalacijah se posamezni pogoni ne ščitijo, ščiti se samo dovodni kabel. Elektromotorni pogon bi moral imeti lastno zaščito.
#5
Homer Napisal:Motorni pogon ne ščitiš z varovalko.
Varovalke ščitijo zgolj vodnike.
Če boš vlekel kable 0,75 mm daj varovalko 6A

Eee - napak. Prepovedano! Kabel mora bit najman 1,5 m kvadrat, varovalka pa je lahko 2, 4, 6, 10 ali 13A za ta kabel (pa še kaj vmes. če kdo najde Smile ).
LP,
Samojed
#6
PS . prepozno videl da je že kasneje omenjeno.
LP,
Samojed
#7
Ja, drži!
#8
Morda pa bi to lahko razvrstil med "krmilne tokokroge", kjer velja izjema?
#9
Pazi, katere motorje ti poturijo, zaradi presluhov.
Če bodo na istem tokokrogu, se zna zgoditi, da se bo kakšen motor čudno obnašal ob hkratnem delovanju.
Novejši načeloma ne, starejši pa...
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??