#16
Se opravičujem. Naredil sem napako pri izračunu. Upošteval sem, da se vlaga pri ohlajanju popolnoma izloči iz zraka, pa se ne. Izstopni zrak je 100% nasičen. Pri 40% vlažnosti se izloči le 200g na uro, kar ustreza le 0.13 kWh, tako da pri 40% vlažnosti prenosnik nebi zmrznil do -4°C, pri 55% vlažnosti in 23°C znotraj pa 645 g vode, kar ustreza 0.41 kWh sproščene energije, torej nebi zmrznil do nekje -12°C oz. ob upoštevanju ne 100% izkoristka do -15°C.

Sedaj je bolj jasno, zakaj neentalpijskega ne moremo uporabljati do zelo nizkih temperatur. Pri entalpijskem pa očitno lahko temperatura pade pod 0°C in mu to ne škodi, saj je energijska bilanca zaradi vlaženja vstopnega zraka še slabša.
#17
Fantocci Napisal:Defroster ima tudi funkcijo razvlaževanja? Misliš, to dela že sam po sebi, zaradi fizike ali kako? Se pozna tudi kaj na poletnem ohlajevanju hiše?

Seveda. Če zunanji zrak ohladiš dovolj, da pride do kondenzacije, gre za razvlaževanje. Če ti npr. zunanji zrak z vlažnostjo 50% in temperaturo 30°C uspe ohladiti na 15°C, se bo vsako uro na 100 m3 zraka izločilo 0.24 l vode. Super bi bilo, če bi zrak uspel ohladiti pod 10°C, vendar ti to zelo verjetno na vrhuncu poletja na tak pasiven način ne bo uspelo. Dejansko ti ponavadi uspe zrak ohladiti na 20°C ali še več, razvlaževanje je pri tem minimalno, hladilni učinek pa tudi.

Ob zelo neugodnih razmerah, npr., če imaš v hiši 23°C, zunaj pa je 30°C in 70% vlažnost, ter zrak pred vstopom v hišo ne podhladiš, bo vsako uro v prezračevalnih ceveh kondenziralo 70 g vode.
#18
Žiga,

natanko mehanizma delovanja tudi jaz ne poznam, vendar mislim, da se odgovor skriva v postopnosti (tu imam v mislih lokacijsko in časovno - ne zgodi se celotno ohlajanje izstopnega zraka in kondenzacija vlage v njem na enem samem mestu, ampak postopoma po celotni poti toka zraka; ravno tako seveda tudi segrevanje in uparjanje poteka po celotni poti):
- prenosnik toplote predvidevam, da je protitočni
- izstopajoči zrak se postopoma ohlaja, vstopajoči pa postopoma segreva: se pravi izstopni zrak z recimo 22 st C in rel. vl. 60 se v prvem delu prenosnika ohladi na recimo 16 st. C in 100% vlažnost in tu se prične kondenzacija;
- kondenzat je tu očitno v tekoči fazi, saj ima vstopajoči zrak na drugi strani recimo 12 st C (to temperaturo sem si izmislil), tako da ni razloga, zakaj se ne bi uparjal na vstopajoči strani; to pa istočasno pomeni, da se pri entalpijskem prenosniku absolutna vlažnost izstopnega zraka znižuje (pri neentalpijskem pa ne);
- te razmere ostanejo nespremenjene vsaj do točke (se pravi še kar nekaj dolžine prenosnika), kjer temperatura vstopnega zraka pade na 0 st. C - šele tukaj bi lahko prišlo do zmrzovanja vlage na vstopni strani v sami steni prenosnika (vendar zelo verjetno določeno uparjanje tudi tu še obstaja) - vendar se do te točke (če predpostavimo, da ima v tej točki izstopni zrak ca. 4 st C) izmenja že več kot polovica vse zračne vlage iz izstopnega zraka (ob predpostavki, da sta kondenzacija in prenos vlage skozi steno idealna)
- šele od te točke naprej so razmere v entalpijskem in neentalpijskem prenosniku toplote verjetno bolj ali manj enake - se pravi zračna vlaga na izstopni strani postopoma zmrzuje - vendar če predpostavimo, da je temperatura vstopnega zraka – 10 st C in izstopnega – 6 st. C, bo te kondenzirane in zamrznjene vlage pri neentalpijskem prenosniku ca. 9 g/kg zraka, pri entalpijskem pa samo ca. 2,5 g/kg zraka (vse seveda ob upoštevanju zgornjih predpostavk).

Dušan
#19
Dušan, zanimiva razlaga. Pri enakih pogojih je pri točki zmrzovanja pri entalpijskem prenosniku dejansko manj vlage/vode, ki lahko zmrzne, čeprav je ta točka pri neentalpijskem prenosniku nekoliko dlje oz. na koncu prenosnika, zaradi energije, ki se ne porablja za vlaženje vstopnega zraka.
Me pa še vedno bega, kako lahko deluje v točki, ko vlaga že zmrzuje. Pričakoval bi, da se bo led nalagal dokler ga ne bo preveč. Kot praviš, verjetno res prihaja do prenosa vlage tudi pri temperaturah pod lediščem.
#20
Saj, zelo verjetno tudi je točno tako - entalpijski prenosnik ni varen pred zamrzovanjem, samo kritična temperatura je za ca. 5 do 10 stopinj nižja.