V kratkem bomo na novogradbji delali ostrešje pa me pa me mučita dve vprašanji kako je pravilno obrnjena paroprepustna folija (gladka -kosmata stran) in deskanje ali podeskati do konca v špici ali zaradi zračenja postiti kak meter nepodeskano. Mansarda bo bivalna, streha bo imela naklon 45 stopinj pokrito bo z zareznim bobrovcem z slemenjskimi zračniki po celi dolžini strehe.
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
Paroprepustna folija sekundarne kritine ima kosmato (nepotiskano) stran navzdol in gladko (potiskano) stran navzgor.
Če boš imel nad mansardo spuščen strop (in s tem hladno podstrešje), potem desk ne daj do konca. Pusti vsaj kakšnih 30 cm na vsako stran slemena prosto. Deske tudi v poševnini razmikaj za 5-10 mm, da zagotoviš možnost izstopa vlažnemu zraku.
Svetujem tudi izvedbo zračnega kanala med kritino in deskami in s tem povezano prekinitev paroprepustne folije v slemenu. Na ta način dobiš povezavo med zračnim kanalom in hladnim podstrešjem:
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-k2XTtiF1D5k/UOi-Nc83V4I/AAAAAAAAAKM/MaX8KymGpAA/s600/60unichr("46")%2520Prezra%25C4%258Devalni%2520kanal%2520v%2520slemenuunichr("46")jpg[/img]
Če je hladno podstrešje višje od enega metra, ne bi škodilo, če bi imel na eni ali obeh straneh v zidni špici kakšno luknjo za prezračevanje po dolžini. Čim nižje, tem bolje. Na ta način se hladen zrak prej spravi ven, ko se zjutraj ostrešje ogreva v soncu.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
... in dodatek gornjemu dobremu komentarju:
- če boš imel izolacijo do desk brez drugega zračnega mosta, uporabi deske širine 10 - 12 cm in deskaj v razmaku cca 5 cm
- če boš imel po celi liniji pod deskami zračni most (po njem boš navzdol tudi "spuščal" jutranji hladen zrak), širina desk ni problematična (ne pretiravati v širini zaradi zvijanja!), le med njimi pusti cca 1 cm zraka.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Hvala obema za odgovore
Aoven tegale stavka ne razumem prav dobro:
Svetujem tudi izvedbo zračnega kanala med kritino in deskami in s tem povezano prekinitev paroprepustne folije v slemenu. Na ta način dobiš povezavo med zračnim kanalom in hladnim podstrešjem
Drugače pa imam namen izvest v predelu kjer bo bivalno zračni most z Agepan DWD ploščami, izolacija bo 20cm celuloza (Trendisol) spodaj pa agepan OSB kot parna ovira. V hladnem delu pa deske in paroprepustna Folija.Pa še nekaj ali je greh če agepan tudi prekrijem z paroprepustno folijo (ziher je ziher).
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Za parno oviro je napisal da bo imel OSB agepan. Ne vem če je agepan proizvajalec ali produkt... Za moje osebno misšljenje je osb preslaba ovira, ker dvvomim da lahko narediš dobre vse spoje + sama plošča kot ovira meni ne leži... No, po drugi strani, sem itak proti uporabi ovire, in "forsiram" zapore. Samo celuloza ima itak svojo zapovedano "fiziko"
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
Verjetno je mislil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoproduktunichr("46")si/osb-plosce-prva-stranunichr("46")html]tole[/url]. Med karakteristikami je navedeno, da je plošča uporabna kot parna ovira. Ampak jaz je tudi ne bi dal. Raje Eko Natur folijo.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Ja Aoven zračni kanal bo narejen tako kot si napisal Tudi OSB je mišljen tisti od Ekoprodukta tam je predstavljen kot parna ovira stiki bodo polepljeni z aerstop trakom:vrstni red kot je opisan ga priporoča Ekoprodukt in ga prakticira tudi v svojih hišah.