#1
Projektiram svojo hišo, končujem štidij gradbeništva. Teren se dviga. Na nižjem delu je vhod in garaža, na višjem delu pa bo dnevni prostor in izhod na teraso, torej atrij. Da bo to izvedljivo bodo etaže v dveh nivojih. Na eni tretjini bo višji nivo. Na delu kjer je višji nivo, bom podkletil. Klet bom uporabljal za shranjevanje živil. Torej želim čim bolj konstantno nizko temperaturo vse leto. Pri izkopu za temelje bom cel tloris poglobil na spodnji nivo temeljev, na delu kjer bo klet, bom pa le še malo poglobil in izvedel temeljno ploščo. Prosim za nasvet o debelini temeljne plošče in izvedbi. Ali lahko betoniram direkt na zemljo? Klet bo cela v zemlji. Ali lahko betoniram tlake na hidro izolacijo, brez termoizolacije. Hiša bo stala v strjenem naselju kot nadomestna gradnja. S treh strani meji na asfaltno cesto, z ene se drži objekta, ki ga bomo morali podbetonirati, da ga utrdimo.
#2
5xATI,
spoštovani mladi kolega, kaj :evil: si se pa učil vsa ta leta študija??
Ali ste na "pamet oz. čez prst" računali/določili potrebni presek armature?
Ste kar tako določili dimenzijo leg-špirovcev , ne glede na lego (pokrajino) objekta? :?

Kar veliko komnetarjev imaš napisanih glede AB temeljne plavajoče plošče. Osnova je "Geomehansko poročilo"; sledi izdelava/izračun statika s potrebnimi podatki; izris armature --> izvedba po detaljih. Big Grin
Direkt na zemljo : Priporočam, da NE. So pa seveda izjeme ali bolje rečeno "cvetke", kjer je takom izdelano!!
Izkop do globine nosilnih tal; -90 (80) cm od terena zunanje ureditve; po potrebi filc (politlak).
V kleti imaš možnost , da narediš jamo , napolnjeno z ilovico, namesto plošče.(pazi na podtalnico, meteorno vodo, bližina reke-potoka,....)
Tudi sprejemljivo (""Ali lahko betoniram tlake na hidro izolacijo, brez termoizolacije"")
Pri "podbetoniranju" pa pamet v glavo. :wink:
Lep pozdrav
#3
Jebemu bo to enih toplotnih mostov, ne bi bilo bolj smotrno postaviti ločeno klet, neke vrste zemljanko? Glede na to, da sam projektiraš daj kakšen prerez.
#4
Trenutno sem pri izrisu arhitekture. Kolikor vem debelino plošče si izbereš, in nato izračunaš armaturo, zgoraj zaradi zemeljskega pritiska in spodaj zaradi koristne obtežbe. Ker bo temeljna plošča 4,5m × 10m obtežena po robovih z obtežbo preko zidov, se mi zdi da je debelina 30cm preveč potratna z betonom, ne vem pa če je 20cm dovolj. Sem upal na predlog nekoga z izkušnjami. Zemljina je ilovica. Geomehanik mislim da ne bo potreben, ker na tem mestu že 150 let stoji objekt približno enake teže, kot bo novi objekt. Torej je zemljina konsolidirana in preizkušena, da prenese obremenitve. Ker leži v urbanem naselju, obdana z asfaltom, meteorna voda speljana v meteorno kanalizacijo in se samo z ene strani teren rahlo dviga, bi morda res lahko imeli ilovico v kleti. Hiša je v goriški regiji, morda se bo notri staral pršut.
#5
KeCko Napisal:Jebemu bo to enih toplotnih mostov, ne bi bilo bolj smotrno postaviti ločeno klet, neke vrste zemljanko? Glede na to, da sam projektiraš daj kakšen prerez.

Za toplotni most iz kleti (revimo 10 stopinj konstantno) se ni prav dosti za sekirat. Manj kot pri gradnji brez kleti, kjer temelji lahko "bivajo" pri - 10 stopinjah.

Glede ideje pa - če teren visi in kot so opisane želje - zakaj ne pasovnih temeljev, ker bo s temeljno ploščo problem glede različnih nosilnosti terena, na odprtem koncu pa glede zmrzali.
LP,
Samojed
#6
Hiša ki jo bomo podrli ima trenutno skupni zid z drugo hišo, ki ni naša. Klet bo na tej tretjini. Želel bi čim manj kopati v globino, saj moram podbetonirati temelje sosednje hiše za to globino. Ostali dve tretjini hiše bi imeli pasovne temelje, le pod kletjo temeljno ploščo, kjer pa je itak 2m pod terenom, pa zato ni problem zmrzovanje.
Iskanje po temi