PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sonnenkraft - odpravljanje težav

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
pozdravljeni,

sem nov uporabnik na forumu in najprej vse lepo pozdravljam.
sem pa tudi uporanik Sonnenkraftovega solarnega sistema za toplo sanitarno vodo s ploščatimi kolektorji.
imam težavo: črpalka za kroženje mešanice voda-glikol se noče izklopiti, ne čez dan ne ponoči, ko je temp občutno nižja in tako mi v hladnejših dneh ohlaja toplo sanitarno vodo.
ali je lahko težava v senzorju S1 na solarnih panelih?

lahko kdo pomaga, svetuje?

hvala in lp,
martin
#2
mm2,
nekaj znalcev elektronike/regulacije je tu gor, pa konkretneje bodo oni pokomentirali.
Pri meni: črpalka zalaufa, ko je dovolj tem. razlike med senzorjem spodaj (v zalogovniku S2) in senzorjem kolektorjev (na strehi S1).
Ko pade T v koletorjih (S1) pod T v zalogovniku se črpalka ustavi.
Upam , da sem ti kaj pomagal. Imam regulacijo NEHS Delta Sol BS.
Kakšna je pri tebi?
Lep pozdrav
#3
Verjetno imaš rele 1 vklopljen na ročno .... preklopi na avtomatsko in bo vse delovalo ... pa še shema mora biti pravilna .... če je to solar brez dogrevanja iz kotla je shema anlage 1 .... če bo potrebno ti lahko pošljem slovenska nnavodila....
#4
A je to kaksen visokoizobrazen (predvsem pa dobro placan) monter montiral? Klici njega. Ce pa si sam montiral ti bomo pa pomagal. Najprej povej (jutranje/nocne) temperature na tipalih.
Oziroma povej kaj imas od elektronike.
#5
vidim da ste zelo hitri in radi pomagate, hvala vam

ja nekaj podatkov nisem navedel:
sistem: Sonnenkraft SKSC2, letnik 2011
solar bojler ogreva dodatno tudi peč na drva
sistem sem dodatno dogradil: ko se bojler segreje na željeno temp sistem prekrmili in se višek toplote odvaja v zalogovnik za radiatorsko ogrevanje
vsa ta zadeva mi je delovala BP vse od 2011 do pred nekaj dnevi ko se je to zgodilo

v kraticah sem precej švoh in bom pisal kar opisno:
stanje danes zjutraj (cca 10:00):
KOL: 35 - temp kolektor
TSP1: 17 - temp bojler spodaj
TSP2: 45 - temp bojler zgoraj
črpalka obratuje na: mislim da na 90% ali pa 100%

nekaj ostalih podatkov:
ANL: 5
DT1E: 6,0K
DT1A: 4,0K
DT1S: 10,0K
ANS1: 2K
S1MX: 51 C
DT2E: 6,0K
DT2A: 4,0K
DT2S: 2K
S2MX:70 C
....
nMN: 90
HND1 in HND2: oboje je na AVTO

najprej sem probal elektriko iz vtičnice ven in not, pa HND1 in HND2 na off in tudi na ročno ter nazaj na avto, vendar ni nič pomagalo...potem mi je zamnjkalo idej
za pomen vseh oznak sem še malo švoh, če ima kdo kakšna navodila in razlago jih bom zelo vesel

lp
#6
mm2,
morda se motim, a ti bi moral imeti shemo ANL3. Kakor pišeš, imaš poleg peč.
Če se prav vidi je ANL5 sistem z dvema zalogovnikama. Morda je tu napaka.
-[attachment=o20435]
Daj preveri, da niste slučajno nenamerno šarali po regulaciji.

Tukaj je Nemški komentar kratic.
-[attachment=o20434]

Upam, da se najde kdo z boljšim znanjem Nemškega jezika. :wink:


Priložene datoteke
.png   mm2 - 1.png (Velikost: 230,85 KB / Prenosi: 1280)
.png   mm2 - 2.png (Velikost: 211,46 KB / Prenosi: 1280)
Lep pozdrav
#7
Je bilo ob 10 sončno?
Če je bilo je regulacija OK. Če pa ni bilo sonca je prvo potrebno preverit tipalo kolektorjev, in kabelsko povezavo do kolektorja. Ponoči se mora tipalo ohladit skoraj na zunanjo temperaturo.
#8
Čakaj...če daš HND1 na OFF...ti kljub temu ne izklopi črpalke??

Potem nekaj ne štima med notranjo enoto in črpalko (oz. povezavi na njej). Ker tu lahko vklapljaš oz izklapljaš črpalko (ročno).
#9
Podrobna slovenska navodila sem poslal na mail.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
sem nazaj po 2 dneh...

Najlepše se vam zahvaljujem za posredovane informacije.
Očitno je nekdo nekaj po pomoti/nevede pritisnil - lahko da sem tudi jaz, lahko tudi otroci ki radi kaj pritiskajo...
Sem od nedelje dalje preizkušal (zjutraj, čez dan, zvečer, ponoči) ob različnih temperaturah delovanja nastaviti in preveriti vse parametre in zadeva sedaj funkcionira.

Glede prestavljanja ANL5 na ANL3 pa se nisem upal - doma sem zelo malo, večino na terenu, ne bi pa rad nekaj prepuščal preostalim doma - ob naslednji priložnosti.

moram prizanti, da sem bil zelo prijetno presenečen nad vašim odzivom glede pomoči - še obstajajo dobri ljudje ki želijo pomagati. bom tudi jaz malo probal slediti zadevam na forumu (čeprav nisem ravno specialist Smile ) in kakšnemu pomagati z dodatnimi nasveti

Hvala vam vsem skupaj še enkrat, v kolikor pa potrebujem pomoč se vam oglasim.

lp,
martin
Iskanje po temi