Zdravo!

Zanima me kako debela mora biti sesalna cev za hidrofor? Je 3/4" dovolj? Višinska razlika od dna rezervoarja do črpalke je cca 6m.

Hvala in Lp
#2
Ti piše na pumpi-hidroforju.
#3
3/4" bo čist dovolj je pa res da verjetno ima pumpa 1" priklop je pa tudi odvisno kako močna je pumpa. Smile
#4
Če hočeš doseči deklarirane pretočne količine, mora biti sesalna in tlačna cev eno stopnjo večja kot je priključek.

Delovalo bo, ne glede na premere cevi - bo le vprašanje pretoka.
Nimam časa - sem v penziji!