PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zamik stebra v mansardi

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
imamo vprašanje za statika, krovca..

Na hiši stari 30 let bomo zamenjali streho in si uredili mansardo. Hiša stoji na dolenjskem v bližini Trebnjega. Velika je 10,80mx10,20m streha je dvokapnica, za podporo ima dve vmesni legi, razpon lege med zunanjima stenama je cca 9,50m, mera lege je 20cmx16cm, štukani pa sta na sredini (sta iz dveh kosov). Na strehi bo opečnata kritina (Creaton Gratus 182m2), kot sekundarna kritina bodo plošče debeline 8cm in 20cm Urse ali Knauf izolacije.

Trenutno je lega podprta s stebrom, ki stoji na plati pod katero je spodaj nosilna stena. Steber bi radi premaknili za 1m in sicer direktno pod spoj lege. Problem nastane, ker pod spojem lege, kjer bi stal steber ni nosilne stene.
Kako rešiti ta problem?

En od krovcev nam je predlagal umestitev škarij med špirovce (9 špirovcev je na vsaki strani) po ene škarje na vsako stran špirovca (skupaj 18, dimezije 8x20cm, dolžine 5m) in to naj bi bilo dovolj (brez stebrov!).

Drugi pa nam je poleg škarij predlagal tudi postavitev stebra pod spoj lege in ojačitev plate pod stebrom. Na višini izolacije in estriha bi vlili armiran beton cca 1 kvadratni meter, ki bi segal do dveh nosilnih sten spodnjega nadstropja. Debelina estriha in izolacije je max 10cm.

S škarjami bomo v vsakem primeru povezali špirovce tudi zaradi kasnejše pritrditeve knaufa in izolacije. Ali je možna takšna predlagana ojačitev plošče in ali bi bilo to dovolj??
Če ne, kaj predlagate?
Je s takšno rešitvijo nastali razpon 4,7m na legi od stene do stebra vprašljiv s stališča deformacij na kasnejšiih spojih in stikih knauf plošč (ali obstaja kakšna ojačitev obstoječe lege)?

Za lažjo predstavo prilagam slike..

Hvala za odgovor.
#2
Statika ni moja branža ... me pa samo zanima zakaj ju ne pustiš tam kjer sta? Če gledam načrt, bo en tako ali tako zaprt v steni, tadrugi bo pa le par cm od metrske stene in lahko postane zanimiv arhitekturni element prostoru, samostojno ali kot del neke polične skulpture/strukture.
Več glav, več ve ...
#3
Steber bi zamaknili samo zato, ker bomo tam postavili biljard mizo 9ft in je minimalni prostor za igranje 5,54x4,27m. Drugače se ne bi niti spuščali v prestavljenje stebrov..
#4
To se pa ja navadiš pri igranju biljarda da tist vogal pač ni optimalen za vrhunsko igro Smile Če nisi pro igralec ni panike Big Grin
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#5
Verjetna možnost ojačanje plošče z dodajanjem betona zgoraj (vezano z obstoječim betonom plošče) čez ves razpon plošče (kot neke vrste preklada).
- Ali imaš lito ploščo z armaturno mrežo?
- Morda monta strop, ker so nosilci v isti smeri kot lega?
- Debelina plošče?
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Plošča je debela 11cm z armaturno mrežo (debeline 10mm). Nad ploščo je še steklena volna 5cm, folija, mrežica in beton 4-5cm.
#7
Citat:Verjetna možnost ojačanje plošče z dodajanjem betona zgoraj (vezano z obstoječim betonom plošče) čez ves razpon plošče (kot neke vrste preklada).
Statik, ki se razume na AB ti naj pove, koliko naliti betona. Seveda še nekaj lukenj v ploščo in jeklene strižne moznike. V tistem delu boš prej odstranil estrih in izolacijo.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Dobili smo še en predlog.. in sicer, da bi naredili kovinsko nosilno konstrukcijo: 2x u profil z vsake strani lege zvijačen z navojnimi palicami (ojačan spoj lege), dolžine 2 metra.
Naslonjen na zunanjo steno bi se nadaljeval ob špiravcu in pod spojem lege segal še en meter proti notranjosti, kjer bo naslonjen na novo sezidano steno (stena bo nad cegli zalita z betonom na katerem bo kovinska plošča v širini zidu 25 cm in dolžine 60 cm, debeline 1 cm)

Zanima me, če kdo pozna koga, ki bi izdelal in montiral takšno kovinsko konstrukcijo in kakšna bi bila cena?
V ponudbi so nam napisali, da naj bi bilo skupaj cca 430 kg.

Hvala za info.