Naciljano imam Vaillant TC z vgrajenim 175 litrskim bojlerjem. TC bo 10kw, zraven bom vezal zalogovnik cca 500l (hisa 190m2). Prosim vse, ki imate taksne sisteme v teku za pomoc pri spodnjih dveh vprasanjih:
1. Je 175l dovolj za povprecno porabo 4 clanske druzine?
2. V koliksnem casu TC 10kw ob povecani porabi vode (banja) lahko segreje bojler? Torej recimo da otroci v banjo spraznijo celo zalogo tople vode iz bojlerja. Koliko casa moram cakati, da se lahko studiram v spodnji kopalnic s toplo vodo? :roll:
Hvala vsem za odgovore oz. komentarje iz prakse...
Cvrk
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Ni odgovor iz prakse, ampak iz teorije, ker imam tudi jaz naciljano TČ s 175l bojlerjem.
Po podatkih, ki jih dobiš na internetu, naj bi bilo 175 l za 4-člansko družino dovolj.
Poraba tople vode / osebo/dan:
60°C
Nizka 10-20 l
srednja 20-40 l
Visoka 40-80 l
45°C
Nizka 15-30 l
srednja 30-60 l
Visoka 60-120 l
TČ lahko brez električnega grelca segreje sanitarno vodo na max. 55°C, z električnim grelcem pa na 75°C. Zaradi večje učinkovitosti (višji COP) ogrevamo na najnižjo še sprejemljivo vrednost, recimo 45°C.
Z enim 175 l bojlerjem, segretim na 45°C pokrijemo potrebe 4-članske družine s srednjo porabo (43l/os/dan).
TČ ima možnost programiranja časovnih oken, kdaj želiš imeti toplo vodo. Takrat črpalka prvenstveno skrbi za pripravo tople vode in 10kW-na TČ ti v dobrih 43 minutah segreje 175 litrov vode z 10°C na 45°C
Poglej tudi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT133.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT133.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/grobovsek/PT431.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT431.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-16.PDF">http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-16.PDF</a><!-- m -->
(Čemu 500l zalogovnik? Kakšen tip Tč planiraš? Kakšno ogrevanje?)