16.4.2019 ob 19:34
Po točno enem letu delovanja, lahko opišem svojo izkušnjo z toplotno črpalko.
Zmontirana v dveh dneh in priklopljena 17.4. 2018.
Pred tem, smo kurili na kurilno olje in drva. Ob montaži smo peč na drva odstranili, peč na olje pa pustili za vsak slučaj, a ji tej sezoni ni uspelo niti enkrat ogreti dimnika
.
Tu so podatki o hiši, ki jih objavljam v temi o mesečni porabi;
Kronoterm wpl 13HT
Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih- (čez vikende 7) 2 gospodinjstvi -2x tuš in 2x banja
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani (a vendarle v hudem mrazu v garaži 15 stopinj)
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)
Mansardo grejemo na 23.5 stopinj, v pritličju vseskozi čez 24,5 st..
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).
V enem letu, porabljeno 8006kwh elektrike, v tej številki je všteto tudi 1077kwh za sanitarno vodo (300l boiler).
Vpoletnih mesecih je poraba za vodo kakšnih 7 do 8 eur na mesec.
Najhujši po porabi je bil januar z 1950kwh
Na računih za elektriko, je to približno 870eur, kar je proti prej kar konkreten prihranek, je pa treba vzeti v izračun, da je bila zima kar mila. Moja projekcija in cilj je bil zmanjšati strošek ogrevanja na pol, kar bi bilo 1100eur, pa nam je bila zima kar v pomoč.
Najnižja zunanja temp. letos, je bila pri nas -11st., ko je TČ vodo ogrevala na 58 st.(DV), PV 5 stopinj nižji . Pri 0 st. je PV 45 stopinj
Grelci so pomagali v januarju, in vsega skupaj oddelali 32ur. lahko bi bilo precej manj, ker sem malo testiral in imel nekaj časa nastavljene celo na 0 st.
Kompresor v letu oddelal 1733 ur za gretje in 313 za SV , skupaj 2046 ur.
Defrostov je bilo 880. (v naših krajih temp. niso najnižje, megle pa imamo ogromno)
V malo večjem mrazu (od -5 in nižje), nam je temp. v mansardi padla na 22.5 stopinj, čeprav imam sobni korektor nastavljen na 23.5 A to ni težava TČ, ampak naših poddimenzioniranih radiatorjev v mansardi. V pritličju temperatura tudi v najhujši zimi redko pade pod 24.5 st. To težavo bomo sedaj rešili s tem, da bom dodal še en malo večji radiator v bivalni prostor v mansardi in termostatske ventile v pritličju.
Težav z kakšnimi izklopi ni bilo, 2 krat se je zgodilo, da sem dobil avtomatsko obvestilo na mail (kontrola faz -verjetno kakšno nihanje napetosti), a je toplotna sama že naslednjo minuto delala.
Vsi podatki o delovanju so shranjeni na cloudu.
Uporabniški vmesnik ličen in uporaben.
Zaenkrat deluje super in naj tako ostane.
Zmontirana v dveh dneh in priklopljena 17.4. 2018.
Pred tem, smo kurili na kurilno olje in drva. Ob montaži smo peč na drva odstranili, peč na olje pa pustili za vsak slučaj, a ji tej sezoni ni uspelo niti enkrat ogreti dimnika
.Tu so podatki o hiši, ki jih objavljam v temi o mesečni porabi;
Kronoterm wpl 13HT
Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih- (čez vikende 7) 2 gospodinjstvi -2x tuš in 2x banja
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani (a vendarle v hudem mrazu v garaži 15 stopinj)
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)
Mansardo grejemo na 23.5 stopinj, v pritličju vseskozi čez 24,5 st..
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).
V enem letu, porabljeno 8006kwh elektrike, v tej številki je všteto tudi 1077kwh za sanitarno vodo (300l boiler).
Vpoletnih mesecih je poraba za vodo kakšnih 7 do 8 eur na mesec.
Najhujši po porabi je bil januar z 1950kwh
Na računih za elektriko, je to približno 870eur, kar je proti prej kar konkreten prihranek, je pa treba vzeti v izračun, da je bila zima kar mila. Moja projekcija in cilj je bil zmanjšati strošek ogrevanja na pol, kar bi bilo 1100eur, pa nam je bila zima kar v pomoč.
Najnižja zunanja temp. letos, je bila pri nas -11st., ko je TČ vodo ogrevala na 58 st.(DV), PV 5 stopinj nižji . Pri 0 st. je PV 45 stopinj
Grelci so pomagali v januarju, in vsega skupaj oddelali 32ur. lahko bi bilo precej manj, ker sem malo testiral in imel nekaj časa nastavljene celo na 0 st.
Kompresor v letu oddelal 1733 ur za gretje in 313 za SV , skupaj 2046 ur.
Defrostov je bilo 880. (v naših krajih temp. niso najnižje, megle pa imamo ogromno)
V malo večjem mrazu (od -5 in nižje), nam je temp. v mansardi padla na 22.5 stopinj, čeprav imam sobni korektor nastavljen na 23.5 A to ni težava TČ, ampak naših poddimenzioniranih radiatorjev v mansardi. V pritličju temperatura tudi v najhujši zimi redko pade pod 24.5 st. To težavo bomo sedaj rešili s tem, da bom dodal še en malo večji radiator v bivalni prostor v mansardi in termostatske ventile v pritličju.
Težav z kakšnimi izklopi ni bilo, 2 krat se je zgodilo, da sem dobil avtomatsko obvestilo na mail (kontrola faz -verjetno kakšno nihanje napetosti), a je toplotna sama že naslednjo minuto delala.
Vsi podatki o delovanju so shranjeni na cloudu.
Uporabniški vmesnik ličen in uporaben.
Zaenkrat deluje super in naj tako ostane.

, kar na koncu šteje