PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja VODA V KLETI

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

Pri novogradnji sem se odločil za klet brez oken. Odločil sem se, da se naredi čimboljša zaščita pred mrazom in vodo, zato sem med temeljne pasove (nasutje 60cm) dal še 6cm Styrodur+folijo in nato čez 10cm AB. Stene so zaščitene z hidroizolacijo V4. Okoli hiše narejena drenaža (cevi v filcu, krogelno nasutje...) Končni jašek je 1,5 metra pod nivojem temeljev. Tla so glinena.
Ob prejšnjem tedenskem deževju se mi je nabrala v kleti voda , cca 1.5cm. Stene so suhe...

Tla v kleti še nimajo hidroizolacije.

Ne bi rad nadaljeval z deli, dokler ne ugotovim, kaj je NAROBE?! Sad

Izvajalec, ki je delal drenažo mi je predlagal dve varianti in sicer, da poleg končnega jaška naredim še en jašek in celotno zadevo pogobim za 5m pod temelji ali pa dam v zdajšnji jašek potopno črpalko Grundfos DP in odvečno vodo izčrpavam kar na cesto ker smo na klancu, tako da bi voda odtekala po cesti?

PROSIM VAS ZA NASVET..... KAJ NAREDITI???

Hvala in lp
#2
Tudi jaz sem imel probleme z terenom in vodo...imam pa res cca 5m globoko luknjo fi 1m, kamor je speljana drenaža in od tam s črpalko na cesto, druge rešitve nimam..se pa ta črpalka prižge ko res pada vsaj 3-4 dni skupaj!
#3
KARO3575

predvidevam, da imaš kletne stene zasute z prodom, na vrhu zasutja pa nimaš zapore, s katero bi preprečil dostop padavinske vode v zasutje kletnih zidov. Bistvo drenaže ni v odvajanju padavinske vode, pač pa odvajanju izcednih voda iz terena oz. podatnice v katerega je postavljena klet objekta. Zato morajo biti zasipni klini (oz. drenaža) v nivoju terena zaprti (včasih so to delali z glinenim nabojem), danes lahko tudi z elementi zunanje ureditve, ki preprečuje dostop površinske meteorne vode v drenažo.
Povsem logično je, da mora biti pri drenaži zagotovljen odtok drenirane vode. Če tega ni je drenaža popolnoma nesmiselna.
Kar ti je predlagal izvajalec je pravilno (ne vem zakaj ti ni tega povedal že pred izvedbo). Z poglobitvijo jaška bi dobil večji volumen za odvajanje drenirane vode in neke vrste ponikovalnico, vendar ti svetujem da se odločiš za 2. varianto - t.j. potopno črpalko in črpanje na prosto (tako kot ima rešeno pimp)
Da si dobil vodo v klet, je popolnoma logično, ker kot praviš sam, še nimaš izvedene horizontalne HI. Pri deževju je voda v drenaži narasla nad nivo podložnega betona in prišla v klet med stikom stene z podložnim betonom.
Lp

Stanko
#4
Če si res na klancu spelji odtočno cev iz zbiralnega jaška z zadostnim padcem na cesto oz. stran od hiše z zadostnim padcem. Če razdalja seveda ni predolga da bi prišel z cevjo na plano. Potegnit magar 100m cevi je pomoje bolje kot vsaka pumpa, ki ne dela če ni elektrike...
Drugače pa kot je napisal predhodnik. Pa črpalko veži mimo FID stikala. Da te ne bo zalilo če boš lučajno z doma in ti FID ven vrže v neurju.
Iskanje po temi