Nekaj dni nazaj so mi postavili uplinjevalni kotel na polena z zalogovnikom. Laddomat oziroma peč je vezana med vejo in zalogovnik, prvo ogreva ogrevalni krog. Problemi, ki so nastali so naslednji:
1. Laddomat šiba v ogrevalni krog tudi, ko to ni potrebno, obtočna pumpa ne dela
2. Zalogovnik je cca 1400 l in ga ne morem segret več kot na 65 C zgoraj. peč dela na 80 C
3. Zalogovnik se hitro ohladi, pa čeprav ni odvzema. V štirih urah 10 - 20 C od zgoraj navzdol. ???Je dobro izoliran.
4. Pritisk med obratovanjem peči zelo naraste, čeprav menim, da je expanzija dovolj velika 105 lit.
LP
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Kaj pa mojstri pravijo?A so kar skup zmetal pa spokal??
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
ne, ne. Rad bi se pozanimal, da me ne nate....
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
1. Laddomat šiba v ogrevalni krog tudi, ko to ni potrebno, obtočna pumpa ne dela
2. Zalogovnik je cca 1400 l in ga ne morem segret več kot na 65 C zgoraj. peč dela na 80 C
3. Zalogovnik se hitro ohladi, pa čeprav ni odvzema. V štirih urah 10 - 20 C od zgoraj navzdol. ???Je dobro izoliran.
4. Pritisk med obratovanjem peči zelo naraste, čeprav menim, da je expanzija dovolj velika 105 lit.
1. ladomat med polnjenjem hranilnika prebija v ogrevalno vejo - rešitev motorni pogon na mešalni ventil, idealno ga bi bilo voditi z vremensko regulacijo, ni pa pogoj.
2. Tukaj je več možnosti, lahko so premajhni preseki cevi, ladomat ne deluje pravilno to pomeni, da prepozno odpre itd...
3. Gravitačne zapore jih imaš? Preprečujejo samodejno kroženje vode in s tem ohlajanje.
4. Glede na tvoje podatke bi rabil min 150 L ekspanzijo , 105 je premalo.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Se mi zdi, da je o težavah z laddomatom bilo že nekaj napisano; ne vem pa, če v smeri polnjenja zalogovnika. Možno, da sta 1. in 2. točka povezani.
Raztezno imam jaz pri 1500l zalogovniku 250l !
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Napisal sem MIN 150, najbolje je da približno sešteješ litre vode, (hranilnik, peč radijatorji kača v bojlerju) od tega vzameš 10 odstotkov in dobiš potreben volumen ekspanzije.
Za 1500 l hranilnik in boljer + peč + grelni sistem bi za miren spanec potreboval 200 l ekspanzijo.[/b]
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
1.) Kolegu se je isto dogajalo, da mu je vroča voda sama cirkulirala v radiatorje in mu pregrevala prostore kljub temu, da je imel za črpalko vgrajen nepovratni oz. zaporni ventil. Težavo je rešil tako, da je za črpalko vgradil še en zaporni ventil in sicer enega tankega kateri se vgradi v holander na črpalki.
2.)Pri eni stranki, kjer sem električno povezoval peč in druge stvari, je majster uporabil za mešalni krog štiripotni ventil in potem ko je bil mešalni ventil zaprt je črpalka v Ladomatu tiščala vodo iz peči v mešalni ventil in iz njega nazaj v povratek peči. Zaradi tega se je peč hitro segrela in je začelo izklapljat ventilator zalogovnika pa seveda ni polnilo z vročo vodo oz. ga je polnilo zelo počasi. Napako je odpravil ko je vgradil tripotni mešalni ventil.