PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja operativne izkušnje/težave s centralnimi rekuperatorji

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Saj ne da je poceni naprava za zamenjat, ampak počasi bom imel dovolj zajebavanja s kondenzom (in še čem) ter neodzivnostjo Nilan servisa, pa me zanima kakšne so kaj izkušnje pri drugih proizvajalcih?

Ni mi problem menjat filtre. Nekak pa se mi ne zdi normalno, da (pozimi) kondenz kaplja iz ohišja še povsod drugje kot na odtoku in imam potem mini poplavo. Pa da je za dostop do vsega razen filtrov treba odšraufat panel, ki je narejen za tak poseg 1x na 10 let, ne pa najmanj 2x letno, kot se je izkazalo za potrebno, da stvari normalno očistiš.

Govora je o dokaj klasični kapaciteti 200-400 m3/h, torej razni Zehnder, Paul, Helios itd. Saj vem, da imajo le redki izkušnje z več različnimi modeli, zato me še najbolj zanima, kateri so se izkazali za neproblematične, kar se tiče rednega vzdrževanja in same zasnove?
#2
Paul Novus 300F nimam niti kapljice kondenza kje. Niti ni odtok kam speljan ampak je blindiran, ker je rekel inštalater, da dejansko ni potrebno. Imam pa dodatno vgrajen nek impulzni grelec (dodatna oprema), ki dogreva vstopni zrak v kolikor je zunaj premrzlo.

Edine težave ki sem jih imel z njim je to, da mi je ven metalo napako obvoda. 1x je prišel serviser in nekaj menjal pa ni nič pomagalo. Nato sem izklopil to funkcijo ker mi je itak brezveze.
#3
Ni mi jasno kam gre vsa vlaga, če imaš blindiran odtok? OK entalpijska kocka pa to, ampak vse se pa vseeno ne prenese.
#4
Paul f200 in je odtok kondenza speljal v 2dcl posodico. V osmih letih delovanja ni bilo nikoli kondenza notri.

Kar se tiče vzdrževanja, je dostop do filtrov preko prednje plošče katero se odpre preko dveh potisnih gumbov in to je to.
Za dostop do motorjev ali kocke pa je potrebno odstraniti še stiroporni pokrov.
#5
Imamo Helios 360kw z entalapijo. Deluje pol leta, zaenkrat zadovoljen, na začetku sem imel probleme z vzpostavitvijo oddaljenega dostopa. Filter se zamenja v 20 sekundah. Edino kar me moti, kar je verjetno pri vseh, da mi poleti greje bajto...tudi če je bypass vklopljen piha notri za moje pojme še vedno pretopel zrak, ampak verjetno tako pač to je.
#6
Ja tole z bypassom je poleti en velik nateg. Ni ga čez odprta okna čez noč.
#7
Helios 8 let. Ni tezav s kondenzom. Odpres planko spredaj in zamenjas filtra. Filtri so poceni, kupis na metre in narezes.
#8
Pozdravljeni !

Naj pojasnim vsem zakaj tukaj gre. Nilan Compact P je rekuperator z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak, ki v poletnem času zrak, ki ga vpihuje v hišo hladi v zimskem pa ogreva. Torej Compact P ni klasični rekuperator z dvema ventilatorjema in ohišjem ampak precej več. 
Zaradi integrirane tč zrak-zrak tudi nima limit delovanja prezračevanja kot klasični rekuperatorji poleti in pozimi. Klasika ta problem rešuje z električnimi pred/do grelniki za poleti pa nimajo rešitve. Poleg tega pa Compact P še celo leto zagotavlja toplo sanitarno vodo. Ravno zato je pri Compact P bistveno več kondenčne vode kot pri klasičnih rekuperatorjih - ker ostali ne delajo čisto nič drugega kot samo izmenjavo zraka. 
Vedno znova poudarjam, da je obvezno pred menjavo zračnih filtrov prezračevanje izklopiti saj nam v nasprotnem primeru ko filtra delno izvlečemo ves prah in drugo umazanijo povleče v rekuperator. Ta umazanija se potem spira na kondenčno posodo in posledično zelo hitro zamaši odtočno cev za kondenčno vodo. Uporabniki, ki vedno pred menjavo filtrov ugasnejo prezračevanje težav z zamašitvijo kondenčne cevi praktično ne poznajo. Je pa kondenčno cev v primeru zamašitve relativno enostavno očistiti.
PS: Če vam menjava obeh zračnih filtrov na Compact P vzame več kot 2 minuti potem nekaj ne delate prav. Prav tako letni strošek menjave filtrov ne sme presegati 20 eur.
PS: Sem mislil da se o entalpijskih kockah ne bomo več pogovarjali v letu 2023 ker so popolnoma neučinkovite tako temperaturno kot glede prenosa vlage.
#9
Z dvema izjavama se kot 10-letni zadovoljni uporabnik rekuperatorja z entalpijo (Paul novus 300F) ne strinjam:

1) "Klasika ta problem rešuje z električnimi pred/do grelniki za poleti pa nimajo rešitve."

Poleti je rekuperator prav tako učinkovit kot pozimi, le v obratnem smislu. Notranji hlad bo prenesel na zunanji vstopni zrak in ga s tem pohladil. Ponavadi to sicer ne zadošča, da bi se pokrili toplotni pribitki v notranjosti in zunanjosti, ne moreš pa reči, da ne deluje. V primeru uporabe dodatnega aktivnega hlajenja je potreba po tej energiji pač manjša (lahko se montira šibkejša - cenejša klima ki bo porabila tudi manj energije).


2) "PS: Sem mislil da se o entalpijskih kockah ne bomo več pogovarjali v letu 2023 ker so popolnoma neučinkovite tako temperaturno kot glede prenosa vlage."

Entalpija deluje učinkovito, tako kot je zamišljena. Pozimi se v naši hiši vlažnost zraka nikoli ne spusti pod 40% (niti ob najbolj mrzlih dneh ko je res potrebno izdatno ogrevanje), običajno pa je v idealnem rangu 50%.

Če rekuperatorji, ki jih ti prodajaš in reklamiraš nimajo dobre entalpije to še ne pomeni, da ta ne deluje pri ostalih Wink
Iskanje po temi