Pozdravljeni,
trenutno se meteorna voda iz strehe steka po žlebu v zunanji jašek, ki je tik ob hiši. Od tega jaška gre meteorna voda po betonski cevi pod ploščo v kleti na drugo stran hiše, kjer se steka v kanalizacijski jašek. V kleti je tudi jašek, ki pa je bil zabit z zemljo in peskom. Sumim, da je betonska cev poknjena in meterona voda v jašek prinese to zemljo in pesek.
Odločili smo se, da bi meterono vodo speljali v ponikalnik, ki bo stran od hiše. Hiša je delno podkletena (če ima to kaj veze z globino ponikalnika). Od hiše so ca 3 metre položeni tlakovci, naprej je ca 10 metrov zelenica.
Prosim bi za nasvete, kam dat ponikalnik (kako daleč od hiše) in kako se to v praksi izvaja.
Hvala.
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Učinkovito ponikovanje voda je mozno v prodnatih tleh, v slabše prepustnih tleh še manjše količine, recimo od vrtnega umivalnika, komajda pozirajo. Strešnih vod je pogosto v kratkem času ogromno in ni pogojev, da bi ponikovalnica za meteorne vode lahko delovala.
Razmisliti o razlivanju prosto po zelenici, seveda če je zelenica tvoja in razlivanje ne bo motilo tebe in še manj sosedovih zemljišč.
Verjetno imaš razlog, zakaj obstoječega sistema oz betonske cevi, ne bi zatesnil?
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
7.3.2022 ob 17:34
(*Zadnja sprememba objave: 7.3.2022 ob 17:37 uporabnik fanglc.)
Tudi, če se skoplje do proda in se do tja naredi ponikovalnik (recimo 2m globoko) ne bo učinkoval? Streha ima 120m2.
Kako velik bi naj bil ponikalnik za takšno površino strehe, da bo uspel požirati vso vodo?
Objave: 1478
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Meteorna voda se itak ne bi smela speljati v (fekalno) kanalizacijo. Ampak verjetno ne govoriš o neki urejeni mestni fekalni kanalizaciji.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
8.3.2022 ob 22:02
(*Zadnja sprememba objave: 8.3.2022 ob 22:27 uporabnik fanglc.)
Obstoječega sistema ne bi popravljal, ker je hiša letnik 1964 in je to betonska cev, ki predvidevam, da s časom popoka (očitno je že), potem pa pod temelji teče voda. Betonska cev ima presek ca 150mm, in dvomim, da bi uspel v to cev stlačit kakšno pvc zadovoljivega preseka, ki bi tesnila. Poleg tega je v cevi ostal kup kamenja, ki ga mojster s strojem za odmaševanje ni uspel povsem ščistit, z vapom pa tudi ni šlo. Štemat plošče pa se mi tudi ne zdi smiselno, da bi menjal betonsko cev za pvc. Poleg tega se ta voda izteka v kanalizacijo fekalij, kar verjetno ne bo več dolgo dovoljeno. Če ima kdo kakšno idejo obnovit opisano situacijo se priporočam.
Kaj pomeni " potrebuješ vsaj 2m3 zadrževalnik/ponikovalnica."?
A to pomeni, da je potrebno pred ponikovalnikom narediti tudi zadrževalnik in je volumen obeh 2m3, kar naj bo zadostovalo za vodo iz 120m2 strehe?
Koliko pa približno stane nalivni / ponikovalni test in kako to izgleda?
Hvala
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Schani,
ni razumljivo.
Nalimaj kako je v projektu predvideno.
Kakšen imaš teren v predelu, kjer hočeš vgraditi ponikovalnico? Globina. Meje menenje je, da mora biti ponikovalnica dostopna za servis/kontrolo. Kakšen je izračun za " kubaturo vode " ?
Priklop na meterorno ni mogoč/izvedljiv? Tu je opcija zadrževalnik.
Že za opornim zidom moraš imeti drenažo; ne pozabi.
Lep pozdrav
Objave: 52
Teme: 6
Pridružen: Jun 2021
Ocena:
0
Ve kdo, kakšen kot kolena bi rabil za žleb ki bo povezan v ponikovalnico? Voda bo pritekla s strehe, kjer je padec cca. 6m potem pa bi rabil tik pred zemljo koleno, pa ne vem kateri kot?