Zdravo,


Zanima me ali sta kabla tipa JJ/P - H05VV-F in YSLY primerna za hišno elektro inštalacijo?
Vgrajena bi bila v cevi pod ometom - ometa ni veliko, ker je siporeks.
Po standardu najdem samo da se uporabljata za premične porabnike.

Hvala
#2
H05VV-F je v redu, vendar mora biti minimalni presek 1,5 mm2 za varovalke jakosti do 10 oz. 13 A in 2,5 mm2 za varovalke jakosti 16 A. YSLY je krmilni kabel in ni primeren za inštalacije.
Pokritje z ometom mora biti min 5 mm. V siporeksu to ne bi smel biti problem.
#3
Hvala za odgovor!

YSLY kabla imam cca 30 metrov že položenega. Imam pa kabel G1.5 x 10. Predviden je bil za križna stikala, kjer sta po dva stikala v eni dozi. A je kaj narobe če kabel pustim notri? Ali porežem in na novo položim žice v cev?
Je pa kabel položen komplet v samogasno cev. Napajal bi samo led luči. Lahko je tudi varovalka zelo majhna.
Hvala
#4
Če ima kabel oznako YSLY-JB in je res 10 x 1,5 mm2, potem ni problema, ker ima posamezne vodnike v različnih barvah. Če je oznaka YSLY - JZ 10 x 1,5 mm2, bo funkcionalno tudi zadovoljiv, bo pa vprašljiv glede varnosti, ker so vsi vodniki, razen enega rumeno-zelenega, črne barve in oštevičeni. Če imaš tega, in v njemu pelješ tudi nulo, potem to nulo dodatno označi z modrim izolir trakom ali modro bužirko. Je pa to šalabajzerska rešitev.
Pa še nekaj. V vseh ostalih vodnikih, ki ne bodo priklopljeni, boš imel inducirano napetost.
#5
zakaj cev in kabel notri? Uporabi žice !