Sam imam ekspanzijo vgrajeno na skupnem izhodu tople vode, zapiram le ali dovod STČ ali dovod v kotlovski bojler. Zadeva deluje. Menim, da se ekspanzija lahko vgradi kjerkoli, kjer se pojavi povišan pritisk.
Slučaj, kot ga opisuje pregela, je izjemno redek. Pri nas je ob menjavi napajanja komunala sama vgradila regulator tlaka.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
11.3.2021 ob 14:49
(*Zadnja sprememba objave: 11.3.2021 ob 14:53 uporabnik Energetik81.)
Lahko teoretično vgradiš na toplem delu, ampak proizvajalci priporočajo na hladnem, da posoda ni izpostavljena vročini.
Primer pregela ne vem kako je redek, tudi mi imamo npr. v dovodu 6bar. Kar pomeni da z ali brez ekspanzije bi 6bar ventil spuščal ali bil na meji.
Sem že pri vgradnji inštalacije hotel reducirni ventil, nastavljenega imam na slabe 4bare. 25L ekspanzija pa skrbi, da še nikoli ni pritekla kapljica čez varnostni. Tudi ob izvajanju antilegionele ne.
Objave: 92
Teme: 3
Pridružen: Aug 2019
Ocena:
3
@kadotr: ne vem kako pogosto se dogaja, da upravljalec vodovoda brez opozorila ali ne da uredi zadeve, menja tlak v vodovodu. Litijska komunala ni ravno zgled pravilnega ravnanja in se dogaja ni da ni. Tudi pri očetu so delavci (skupaj z očetom) nekaj mutili. Potem pa je mati poklical na komunalo in rekla da pušča voda v objektu odkar so priklopili vaški vodovod na nov vodovod in so prišli ter vgradili reducirni ventil. Sedaj je ok in ni bilo nobene potrebe po vgrajevanju ekspanzije.
Objave: 42
Teme: 17
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
11.3.2021 ob 18:17
(*Zadnja sprememba objave: 11.3.2021 ob 18:59 uporabnik kliker86.)
OK, vse lepo in prav..
Fora je zdej še v tem, da je v zgornji kopalnici bojler izključen iz elektrike že dober mesec in še vedno kaplja iz varnostnega ventila.
LD,
D.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Kot so ti že napisali, sigurno imaš prevelik pritisk v vodovodu, zato boš moral vgraditi regulator tlaka nekje pri števcu vode.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Če pušča pri izklopljenem, potem je ali ventil defekten ali pa tlak v vodovodu grozno visok, če imaš kot si rekel 8bar varnostni.
Objave: 42
Teme: 17
Pridružen: Feb 2017
Ocena:
0
12.3.2021 ob 00:42
(*Zadnja sprememba objave: 12.3.2021 ob 00:43 uporabnik kliker86.)
Ja res je, izbral bom najprej "varijanto" C..
Ne verjamem da sta ventila v defektu, ker ventila sta menjana, eden celo 10 barov.
Poročam ko zmenjam, lahko da bo še komu v pomoč.
Hvala vsem za odgovore in LP