#1
Lep pozdrav. S talnim ogrevam hiso 5 let. Danes zvecer vidim da tla niso topla. Pumpi pa sta v kleti delali. Torej v omarico za talno je prisla voda na povravtu pa je bila hladno oz vetjetno ni krozila. V kkleti se tudi na sklopu za talno vidi da pumpa posilja toplo vodo na povratku pa hladna. Slisi pa se v sisyemu kot nekaksno zlobudranje. Pritisk mi na razdelilcu kaze 0.8 bara. Je pa na vseh odracevalnih lonckih vrglo danes nekaj vode ven.do sedaj nikoli. Mam pa dva locena ogrevalna kroga. Na obeh je isto. 
 A je kriv zrak v sistemu in tudi premali tlak? Ali kaj drugega?     Sem ugasnil vse so paj da pumpe nebodo laufale brezveze. Hvals za pomoc
Kaj pa če je zemlja pekel kakega drugega planeta?
#2
Preveri raztezno posodo, napolni in temeljito odzrači sistem.
#3
Skoraj 100% imaš v sistemu zračni mehur.

Torej vrtno cev za zalivanje na vhod zanke.  Na izhodu pa drugo cev speljano v kanalizacijo ali ven. Pusti odprto dokler ne priteče ven čista voda brez mehurčkov, raje pa še par minut več.
Ponovi vajo na vseh zankah

Preveri tlak v ekspanzijski. Ta naj bo 1Bar ali nekaj več......

Vse odzračevalne lončke prezrači (naj steče ven vsaj kozarec vode) in po potrebi dotoči vodo

Možnost pa je tudi , da je meh v ekspanzijski počen in ti je v sistem natlačilo zrak