#76
V kolikor se gre za 1-0-2 stikalo za priklop agregata je odgovor da.

Preklop nule je potreben ravno zaradi prisotnega agregata.
#77
Brezvezno prepucavanje.
Ko smo rabili agregat, resno rabili, je imela cela bajta štrom v manj kot petih minutah. Kabel zrihtan in FID dol. In to je vse kar ostale briga. Da iz moje bajte ne gre nič ven.

Neka 4p stikala si pa kar vgrajujte. Saj so res nujno potrebna. Vsak teden ga rabiš, če ne celo dnevno.

Hmmm, kako je s SE? Če smo že pri tej temi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#78
Glej @Fantocci tvoje varovalke imajo manjšo maso kot NV varovalke zunaj in zaradi tega ob zmerni preobremenitvi pregorijo malce prej. Če bo preobremenitev večja ali bo celo kratek stik boš pač imel za ceno teh varovalk večji strošek ob menjavi zunanjih. Pa tudi, ko boš ob manjših preobremenitvah te varovalke nekajkrat zamenjal ti bo prej ali slej odletela tudi zunanja varovalka.
Tak da- ni to neka dokončna rešitev. Če imaš težave s prevelikim odjemom sta le dve trajni rešitvi- ali zmanjšat odjem ali povečati odjemno moč.
#79
Torej taka zadeva lahko naredi precejšno škodo?
https://www.schrack.si/trgovina/glavni-o...00204.html
#80
(30.1.2020 ob 15:32)bozgom Napisal: Glej @Fantocci tvoje varovalke imajo manjšo maso kot NV varovalke zunaj in zaradi tega ob zmerni preobremenitvi pregorijo malce prej. Če bo preobremenitev večja ali bo celo kratek stik boš pač imel za ceno teh varovalk večji strošek ob menjavi zunanjih. Pa tudi, ko boš ob manjših preobremenitvah te varovalke nekajkrat zamenjal ti bo prej ali slej odletela tudi zunanja varovalka.
Tak da- ni to neka dokončna rešitev. Če imaš težave s prevelikim odjemom sta le dve trajni rešitvi- ali zmanjšat odjem ali povečati odjemno moč.

(30.1.2020 ob 14:59)Fantocci Napisal: .....
... Ampak sedaj nas bo pa spet debata v eno drugo smer zanesla....

bozgom, (spet) mi nisi nič novega povedal....
#81
(30.1.2020 ob 15:53)bk9105 Napisal: Torej taka zadeva lahko naredi precejšno škodo?
https://www.schrack.si/trgovina/glavni-o...00204.html

Lahko naredi škodo 

Uporabiš tega: https://www.schrack.si/trgovina/oprema-z...00019.html

Ta, če je brezhiben ob izklopu najprej odklopi faze, na koncu nulo in v obratnem vrstem redu ob vklopu
#82
(30.1.2020 ob 16:02)Fantocci Napisal:
(30.1.2020 ob 14:59)Fantocci Napisal: .....
... Ampak sedaj nas bo pa spet debata v eno drugo smer zanesla....

bozgom, (spet) mi nisi nič novega povedal....

Ti mogoče veš, marsikdo drug pa ne. Če hočeš zavestno tako imeti, pač imej. Zakaj pa bi tudi drugi nevede ponavljali tvoje napake, če ne bi mogli prebrati tudi drugega mneja?
#83
Niso napake, ampak zavestna odločitev za način izvedbe, ki deluje in je poceni ter enostaven.
Če bi namreč želel narediti po p.s.-u in postaviti stikalo 1-0-2 bi moral preštemati pol hiše, da bi prišel z novim kablom od terase do hišne el. omarice, kar pa mi na kraj pameti ne pade, če gre tudi drugače.