Pozdravljeni
V hiši ki je prazna ze več let je zmrznila centralna kurjava na vodo. radjatorje je odprlo, cevi pa so lepo vzidane v omet in se ne vidi ali so poškodovane ali ne.
znaima me ali je kaj možnosti da so cevi ostale ok? se jih mogoče da kako testirat?
ali najbolje da vržem ven vse skupaj?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Radiatorje dol, na cevi čepe (pokrovčke), na enem mestu pri radiatorju izvesti cevno premostitev, peč odklopiti, zapreti eno cev in izvesti tlačni preizkus. Ta bo definitivno pokazal stanje cevi, tudi tistih v stenah. Po vsej verjetnosti so cevi "preživele", saj je radiator počil mnogo prej, preden se razleti cev, ki je iz debelejšega materiala (če so črne cevi).
Morda nebi bilo slabo tlačnega preizkusa opraviti z komprimiranim zrakom namesto z vodo. V izogib kaki mokri steni.
Objave: 51
Teme: 8
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
0
mogoče še to, ima kaj upliva če že 10-15 let ni bilo vode v ceveh? zarjavelost...?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Jaz bi na tvojem mestu razmišljal o novih inštalacijah, tako za vodo, centralno in elektriko. Tudi če bi ob preizkusu tesnile lahko z časom spet začne spuščat.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Instalacije centralne kurjave s črnimi cevmi so bile včasih narejene "za večno".
Cevi spereš z vodo, kar bi moralo odplakniti delce rje, sama rja na ceveh pa nima nobenega vpliva na delovanje..
Pri meni je večji del napeljave centralne kurjave star 50 let in najbrž bi lahko zdržala še naslednjih 50......
Skratka, sama starost ni razlog za zamenjavo.
Če je hiša zamrznila, potem so morda tudi kakšne poškodbe na vodovodni napeljavi....
Električna napeljava morda tudi "kliče po novi".......
V zapuščenem objektu so najbrž vsi spoji in kontakti oksidirani ......... To pa pomeni nevarnost pregrevanja in požara......
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ne strašit avtorja še z štromom. Kako je narejena instalacija tu ne vidi nihče. Če elektro instalacija bila izdelana znotraj 20, morda 25 let, pomeni, da je že takrat morala biti (ok, odvisno od štromarja) izdelana že v trižilnem načinu, torej takem, kateri omogoča vse sisteme zaščite. Korozije kontaktov pri tem nebi smele igrati neke večje vloge in mislim, da so znotraj normale. Vsekakor pa v tem primeru priporočam izvedbo meritev na instalacijah. Te bodo še najbolj merodajne pri odločitvi kaj ukreniti z instalacijo in če je le ta potrebna menjave. Samo adaptacijo instalacije lahko sicer zahteva tudi neustreznost lokacij priključkov, vtičnic, stikal, pozicij svetil ob postavitvah pohištva, če te niso "po željah" lastnika.