:?: Prosim za pomoč pri nastavitvi regulacije SELTRON WDC 10
Hidravlična shema : 404b ; tipala so nastavljena točno po shemi
Problem :
Ogrevam po časovnem diagramu in zjutraj ko vstanem je stanovanje shlajeno
-obtočna črpalka dela kot je treba; iz meni neznanega razloga je mešalni ventil zaprt R3 (+) nasprotna smer urinega kazalca.
- Če ročno premaknem mešalni ventil v odprt R4 mešalnega ventila (-) smer urinega kazalca se regulacija ne upiram ampak nekaj časa pulzno odpira ; nato pa obstane torej dela kot bi morala !
V stanovanju nimam nobenega tipala pač pa imam na radiatorjih termoventile.
Praktično nisem spreminjal posebej prednastavljenih tovarniških parametrov ;jih bom dodal spodaj.
--------------------------------------------------------------
parametri kot :
- mrtvi kot mešalnega ventila
-P proporcionalna od PID
-I integralna od PID
-D diferencialna od PID
verjetno imajo smisel samo , če imamo nastavitev
- konstantna temperatura dvižnega voda na 1
--------------------------------------------------------------
kdaj pa ti dejansko ogreva? kakšen časovni diagram imaš?
sprva sem imel regulacijo na uri, sedaj sem ukinil. samo sonček in zgodba rešena. imam talno, tako da je odzivnost tako ali tako prepočasna, da bi se šel kaj z dnevnimi in nočnimi temperaturami.
če imaš dnevne in nočne temperature, časovno regulacijo pa npr. dnevna temperatura do 10h zvečer ter od 6h zjutraj, potem je nekako logično da imaš zjutraj hladno.
temperature niso na S oz. P nastavitvah. nimam sicer te regulacije, a je verjetno podobno.
časovni profil je za vsak dan tak in zadostuje
----------------------------------------------------
tudi meni gori sonček ponoči ( nastavitev za podnevi 24°C ) ???
in luna podnevi (nastavitev za ponoči 18°C ) ; ravno obratno :twisted:
sonček imaš tu v teh intervalih - torej od 10h zvečer do sedmih zjutraj, z izjemo dveh ur med 1.00-2.00 in 4.00-5.00 ti ne ogreva. normalno, da je zjutraj hladno, ogrevati začne šele ob 7.00 in če imaš radiatorje se tja do 7.30 ne pozna.
osebno bi imel:
- brez črpalke, če imaš kotel v kleti, potrebuješ samo dodati obvod z ventilom (minus - kleti ne moreš ogrevati tako za vzpostavitev pravilnega kroga na začetku kurilne sezone potrebuješ za kratek čas vseeno zagnati črpalko, pa seveda tega zelo verjetno še nimaš in bi to moral dograditi)
- ali stalno delovanje črpalke, saj temperaturo uravnavajo termoventili (minus glede na sedaj 2x višja poraba energije - kar spet ni nek bav bav pri sodobnih črpalkah);
- ali vsaj da zažene nočni ciklus ob 5. uri zjutraj in deluje vsaj do 8. ure.
pritisneš kljukico, izbereš prvi (drugi) ogrevalni krog, in potem tam izbereš sonček. sedaj imaš izbrano uro - če ni tako sporoči, ker se mi sedaj ne ljubi iti v klet pogledat
- zanima me zakaj bi moral spremenit offsete na PTC1000 tipalih ? (S1.13-S1-18)
vzel sem instrument s kalibriranim termočlenom in tako nastavil nastavitve (mimogrede PT1000 bi moral biti veliko natančnejši kot se je izkazalo v resnici , vodi žic so 0,75mm2 in dodana upornost bi morala biti zanemarljiva )
S2.2 vpliv sobnega tipala T1/T8
T1 je po shemi na kolektorjih , T8 pa ni ; AVTO 1 ne škodi ni pa smiseln ?
S2.3 vpliv sobne enote RCD=1 (vpliva prva sobna enota)
Enako je ni - nelogično
S2.4 =1 (standardno delovanje obtočne črpalke )
nastavljeno sem imel po izbranem časovnem programu , kaj sploh pomeni standardno delovanje obtočne črpalke?
@zdravapamet sem nastavil po tvoji shemi.....zjutraj vžge ogrevanje kot je treba potem pa ne več in ko ob 17 pridem domov in gledam graf je obtočna črpalka 1 kroga mirovala se pravi tekom dneva so bila stanovanja hladna.
---------------------------------------------------------------------------
Danes sem
- preveril da je mešalni ventil prav zvezan
-ročno premaknil R3 ( smer zapiranja )
-ročno premaknil R4 (smer odpiranja )
-ponastavil regulator nazaj z svojimi časovnimi nastavitvami
-pogledal par videov na temo ogrevalne krivulje
--------------------------------------------------------------------------
nato :
- ročno sem izklopil R3 in R4 , mešalni ventil sem zasukal na ročno
- v stanovanju sem odprl do konca radiatorske termostate
- ročno sem nastavil mešalni ventil da je bil dvižni vod T4 na cca 50°
- 50°je tudi izračunana vrednost regulatorja po dvižni krivulji 1,4 @ 2°
torej regulator naj bi bil v ravnovesju in pri preklopitvi na avtomatski način bi
moral mirovati (ali se vsaj minimalno popraviti )
-po priklopu na avtomatski način (R3,R4 AVTO) je postavil mešalni ventil R4
do konca in temp po dvižnem vodu je šla na 72°
- kolikor razumem regulacijo naj bi mešalni ventil kompenziral zunanje ohlajanje
s zelo počasnim odpiranjem; dodajanje vroče vode iz zalogovnika.
- mešalni venil reciklira vrnjeno vodo s dodatkom segrete in tako vzdržuje
temperaturo dvižnega voda
- meni regulacija nikoli ni sledila krivulji vse je nekakšen ON/OFF iz ene skrajnosti
v drugo ? Nisem zapazil da bi se mešalni ventil kadaj ustavil nekje na sredini.
- trenutno sta R3 in R4 na OFF , mešalni ventil na ročno nastavljen na 7 s cca 58°
v dvižnem vodu , vodenje časovno moja nastavitev , ogrevalna krivulja nazaj na 1,2
Rad bi dobil nekoga ki zna nastavit regulator po mojih nastavitvah .
ja vem da ni nekaj ni OK , ker približno vem kako bi se sistem moral obnašati.
recimo s načinom obtočne črpalke na 1 (standarden način) izprazne zalogovnik 2m2 iz 70° na 25° v 20h ; ( med 21h -17 h) pa ni pretirano mrzlo .
z posamičnimi vklopi v časovnem načinu kot sem jih imel pridem na okoli 40°C
mešalni ventil je eden iz serije HERTZ verjetno ( HERTZ MV3P 32+MP ) , nisem zraven . Hja takšnega sta mi dala mojstra ;-) $$.
mi pa je bilo strašno čudno pri tem ventilu ker se navodila ne ujemajo s tiskanim vezjem ( postavitev elementov print na pcb ) zgleda da je bilo več variant tega PCB in niso posodabljali navodil .
Ps : te dni sem pozno hodil domov tako da nisem klical
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje! Doma imam sistem z wdc10 (slika v prilogi), zdaj me pa zanima če bi dodal še zalogovnik (vzporedna vezava z peletko) ali bi mi črpalka za radiatorje ali sanitarna črpalka črpala z zalogovnika ali ne! Med črpalkami in pečjo imam izmenjevalec!
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.