#16
Nič mi ni jasno. Ali dimnikar ni očistil kotla? Ker je dimnikar kolega, mi je ravno zadnjič dejal, da bi mi kotel očistil pred običajnim pregledom.
Jaz ga sicer enkrat ali dvakrat letno sam odprem in je za pest saj. Serviser gorilca očisti elementa gorilca, filtre, menja šobo, nastavi in izvede meritev, kotla pa ne čisti. Vsaj moj je tak.
#17
Torej je meritev pri dimnikarju obvezna? Ni dovolj samo potrdilo o rednem pregledu kurilne naprave in izpravnosti le te?
#18
Dimnikar seveda očisti kotel, če pa ga prej sam to ni potrebno...
#19
Moti me, da si dal meritev, kotla pa ni očistil ...
#20
Seveda ga je očistil. Govorim o primeru, da bi kotel pred tem očistil sam.
#21
Še eno vprašanje. Na tem delu ni več šamota ali karkoli že je to, ampak luknje. Je to lahko problem?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/w3/1X6bFb1L/luknjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/w3/1X6bFb1L/luknjeunichr("46")jpg[/img][/url]
#22
Še nekaj me zanima.
Koliko bi prihranil z vgraditvijo ON/OFF motornega mešalnega ventila?
Torej ko se prižge OČ prične z odpiranjem, ko se OČ ugasne pa se zapre. S tem preprečim termosifonsko gibanje vode iz kotla.

Mogoče kdo ve za ceno takšne motorne lopute?
Ko se gorilec prižge, se odpre, ko se gorilec ugasne pa zapre. Kotel bi se s tem manj ohlajal skozi dimnik.
Kolikšen prihranek lahko pričakujem če vgradim še to motorno loputo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala.
#23
Kako je povezano termosifonsko kroženje vode z ohlajanjem skozi dimnik? Bolj topla kot je peč, bolj se ohlaja skozi dimnik. Torej moraš peč z odvodom toplote v bivalne prostore čim bolj ohladiti, da se bo sama čim manj ohlajala skozi dimnik.
Z motornim ventilom, s katerim boš preprečil prenos toplote v bivalni del ne boš nič prihranil pri ogrevanju. Lahko boš porabil celo več. Če že, moraš vgraditi bimetalno loputo v dimnik. Še vedno pa ti ostanejo izgube skozi stene peči.
#24
Termosifonsko kroženje je kot sem napisal povezano z mešalnim ventilom in ne z ohlajanjem skozi dimnik, ne vem kje si to pobral...

Torej ON/OFF motor na mešalni ventil odpade, loputa v dimnik pa je dobrodošla, če prav razumem? Kakšen predlog za loputo?
#25
Kje je to pobral!?
Tam, kjer si ti pripopal motorni pogon za dimnik. Zakaj si ga, pa sam veš.

Pokliči dimnikarja in serviserja. Ker ti ni pol procenta jasno, za kaj gre pri vsej stvari.

BTW, ko je ogrevalna sezona, tudi termosifonsko ogrevanje ne predstavlja izgub.
Razen če ti vzdigne temperaturo za par stopinj nad nastavljeno. To bi bila seveda pravljica.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#26
Forex Napisal:Še nekaj me zanima.
Koliko bi prihranil z vgraditvijo ON/OFF motornega mešalnega ventila?
Torej ko se prižge OČ prične z odpiranjem, ko se OČ ugasne pa se zapre. S tem preprečim termosifonsko gibanje vode iz kotla.

Mogoče kdo ve za ceno takšne motorne lopute?
Ko se gorilec prižge, se odpre, ko se gorilec ugasne pa zapre. Kotel bi se s tem manj ohlajal skozi dimnik.
Kolikšen prihranek lahko pričakujem če vgradim še to motorno loputo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala.

Če imaš namen rezat cevi in če še nimaš vgrajenega mešalnega ventila z motornim pogonom, potem raje vgradi mešalni ventil kot pa to loputo. Z mešalnim ventilom boš enako preprečil termosifonsko kroženje, boš pa lahko določal kakšno temperaturo vode naj črpalka pošilja v sistem.

Sam bi vgradil ta [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=11575&c=238]mešalni ventil[/url] in nanj ta [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=13412&c=141]motorni pogon[/url]. S tem pogonom lahko zagotavljaš minimalno temperaturo, ki je še dovolj velika za dogrevanje prostorov. Je pa kar drag.
#27
Forex Napisal:Še nekaj me zanima.
Koliko bi prihranil z vgraditvijo ON/OFF motornega mešalnega ventila?
Torej ko se prižge OČ prične z odpiranjem, ko se OČ ugasne pa se zapre. S tem preprečim termosifonsko gibanje vode iz kotla.

Mogoče kdo ve za ceno takšne motorne lopute?
Ko se gorilec prižge, se odpre, ko se gorilec ugasne pa zapre. Kotel bi se s tem manj ohlajal skozi dimnik.
Kolikšen prihranek lahko pričakujem če vgradim še to motorno loputo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala.
Govorim o dveh različnih stvareh. Prva je motor za mešalni ventil, druga pa je motorna dimniška loputa.
Sem mislil, da takšni strokovnjaki ločite te stvari...
#28
Fery Napisal:Kje je to pobral!?
Tam, kjer si ti pripopal motorni pogon za dimnik. Zakaj si ga, pa sam veš.

Pokliči dimnikarja in serviserja. Ker ti ni pol procenta jasno, za kaj gre pri vsej stvari.

BTW, ko je ogrevalna sezona, tudi termosifonsko ogrevanje ne predstavlja izgub.
Razen če ti vzdigne temperaturo za par stopinj nad nastavljeno. To bi bila seveda pravljica.
Sprašujem o smiselnosti vgraditve teh dveh stvari, za katere sem tudi navedel, čemu služita.
Kaj mi ni jasno?
#29
Sebek Napisal:
Forex Napisal:Še nekaj me zanima.
Koliko bi prihranil z vgraditvijo ON/OFF motornega mešalnega ventila?
Torej ko se prižge OČ prične z odpiranjem, ko se OČ ugasne pa se zapre. S tem preprečim termosifonsko gibanje vode iz kotla.

Mogoče kdo ve za ceno takšne motorne lopute?
Ko se gorilec prižge, se odpre, ko se gorilec ugasne pa zapre. Kotel bi se s tem manj ohlajal skozi dimnik.
Kolikšen prihranek lahko pričakujem če vgradim še to motorno loputo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg[/img][/url]

Hvala.

Če imaš namen rezat cevi in če še nimaš vgrajenega mešalnega ventila z motornim pogonom, potem raje vgradi mešalni ventil kot pa to loputo. Z mešalnim ventilom boš enako preprečil termosifonsko kroženje, boš pa lahko določal kakšno temperaturo vode naj črpalka pošilja v sistem.

Sam bi vgradil ta [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=11575&c=238]mešalni ventil[/url] in nanj ta [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=13412&c=141]motorni pogon[/url]. S tem pogonom lahko zagotavljaš minimalno temperaturo, ki je še dovolj velika za dogrevanje prostorov. Je pa kar drag.
Hvala, ampak za nekje 220€ dobim Esbe CRC in imam vremensko regulacijo (temp. DV glede na zunanjo temp., po krivulji katero izberem), vendar me to ne zanima.
#30
Pri meni dimnikar ne čisti peči (drva). Čistim jo sam redno on 1X letno opravi le pregled za 10€. Mislim, da samo meritve ne bodo dovolj, če ga sam čistiš bo vseeno mogel napraviti še pregled kotla in dimnika.

Zaradi termo sifonskega kroženja bi jaz namesto tega motornega pogona vgradil rajši nepovratni ventil(ne vem kako se točno reče, loputa) med holandec in črpalko, pa ti ustavi kroženje. Stane par evrov odviješ holandec vstaviš, nobene predelave.

Če se ne motim ima večina gorilcev na KO loputo, da ustavi kroženje zraka skozi peč.