Danes sem opazil lužo pri raztezni posodi bojlerja sanitarne vode.
Raztezna posoda (12l) je kot kaže polna vode, ker ne doni ko potolčeš po njej.
Ali jo lahko zamenjam sam?
Kaj moram paziti pri zamenjavi?
Postopek?
Hvala!
#2
Da pred demontažo stare zapreš ventil, da uspešno zamenjaš ekspanzijo in da po montaži nove spet spustiš vodo vanjo in preveriš tlak v njej, ki naj bi bil okrog 1,5 bara. Po potrebi dopumpaš do potrebnega tlaka. Vsa umetnost.
#3
Hvala!
Ali je membrana v ekspanzijski posodi že napolnjena z zrakom?
#4
Je!
#5
Zna biti, da je napolnjena na preveliki pritisk. Če je, težave ne boš odpravil če tlaka ne boš znižal. Preveri z tlačilko ali pištolo za polnjenje pnevmatik.
#6
A ni bilo nekje rečeno naj bo tlak v ekspanziji nekoliko nad tlakom vode? Tlak vode je verjetno okrog 4 bare.
...?
#7
Halo, arbajter.
Vodna se pumpa od 4 do 6.
Za centralno je 1.5.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#8
Vprašanje za strokovnjake: ali je dovoljena vgradnja kakršnegakoli ventila med kotlom in ekspanzijsko posodo?
#9
Na stari raztezni piše, da se polni na 2,5 bara.
#10
So zgoraj napisali: raztezna posoda za sanitarno vodo se polni od 4 do 6 barov...., pred montažo, se pravi, ko v njej še ni vode!
#11
Fery, hvala za opozorilo, nisem pozorno prebral, pa sem treščil iz glave tisto, kar imam spodaj nastavljeno, pa je ratalo 1,5. Na sanitarcu je pa res kot praviš, tudi pri meni.
#12
03pomlad Napisal:A ni bilo nekje rečeno naj bo tlak v ekspanziji nekoliko nad tlakom vode? Tlak vode je verjetno okrog 4 bare.
...?
Tlak vode v sistemu se nastavi z regulatorjem tlaka.nato pride na vrsto ekspanzijska posoda Idea

Ena stara debata na temo ekspanzijske za sanitarno:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=48606&p=710474&hilit=tlak+v+ekspanzijski#p710474">viewtopic.php?f=6&t=48606&p=710474&hilit=tlak+v+ekspanzijski#p710474</a><!-- l -->
#13
kadotr Napisal:Vprašanje za strokovnjake: ali je dovoljena vgradnja kakršnegakoli ventila med kotlom in ekspanzijsko posodo?
Vgradnja ventila je povsod dovoljena, za varnost pa odšraufaj ročico iz ventila in jo uporabi le ko menjaš ekspanzijo. Sicer pa obstaja namenski servisni ventil za ekspanzijsko posodo v vsaki trgovini z instalacijskim materialom.
#14
hafo123 Napisal:Na stari raztezni piše, da se polni na 2,5 bara.
zato pa je polna vode :roll: .....v sistemu(vodovodu) imaš pa 3,5-4 (Brežice ponoči celo 8 )
- zmeriš pritisk vodovoda, če je tako kot pri nas (nenormalen) kupiš regulacijski ventil, montiraš za uro, nastaviš na 3-3,5 in enako napihneš expanzijo...(oz. sam zagovarjam 0,2 več kot je v omrežju)
#15
Vsaj 0,5 bar več, da voda v njej ne zastaja. Vsekakor pa reducirni ventil na 3 bar