#16
gunk Napisal:Če se poigram z izračunim, ki je na tem forumu pride takole kot je na sliki.

Še vedno mislite, da je premalo 6kw?

Naj omenim, da bo v hiši še 8kw kamin in centralna rekuperacija.
Tudi če boš brez oken, pri tej debelini siporeksa in 16 cm izolacije 6kw za 130 m2 prek teče. Vprašaj Jabko, kaj ogreva z 6 kw-ti.
#17
xavi, kaj si mislil s tem prek teče? da bo 6kw preveč?
#18
Si izračunal koliko potrebuješ. Poleg izgub skozi ovoj bi moral po pravilih upoštevat še izgube zaradi prezračevanja in notranje dobitke. Za izračun čez palec lahko predpostaviš, da se prezračevalne izgube pokrijejo z dobitki. Imaš pa tudi še pri 6-tki rezervo za sanitarno vodo ter elektro grelec, če boš res pozabil zapret okna. Jaz tudi mislim, da bo dovolj. Po specifikacijah 6-ka proizvede pri A-7/W35 4.6kW moči.
#19
gunk Napisal:xavi, kaj si mislil s tem prek teče? da bo 6kw preveč?
Jabkini podatki.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 4 osebe
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Predvidevam, da njena bajta nima niti slučajno takšne izolacije, kot tvoja.
#20
Se mi zdi ali se je pobrisalo kar nekaj postov iz te teme?? Pa niti OT niso bili.
#21
xavi Napisal:Jabkini podatki.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 4 osebe
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Predvidevam, da njena bajta nima niti slučajno takšne izolacije, kot tvoja.

po novem 5 članov.

sestava oboda (zdaj že malo po spominu, kaj dosti se ne bom zmotila)
STREHA: 30cm na poševnini, 35cm na ravnem delu, 8 strešnih oken od veluxa - unih ta najbolj izolativnih
ZIDOVI NAD ZEMLJO: modul blok + 20cm grafita
ZIDOVI KLETI: betonski bloki + 20cm XPS
TLA PROTI ZEMLJINI: 10cm EPS + plata + 12cm XPS
OKNA: internorm kf410 (nekih 50+m2 tega)
test zrakotesnosti: 0,4
ostali podatki pa gor...

@gunk: tako, upam da bo odgovor OK tudi tu...
#22
Jabk,
Čestitam ti za povečanje družine!
#23
Jabk, super, hvala za info :-)
#24
Ne pozabiti, da je to, kar ima JaBK po vseh pravilih NEH in je temu primerno potreba po ogrevanju majhna.
#25
Ravno to, kar je Homer povedal med vrsticami, je bistvo. Ali se bo bodoči lastnik - graditelj v piko držal vseh predpisov za maloenergijsko hišo? Po dobri slovenski navadi verjetno ne. Moja navedba moči bo kar taprava.

Ni vsakdo JaBk (vsej družini želim obilo zdravja in....!)
#26
No ja tista 7,5 od Mitsubishija bi morala zadostovati, če je v navezi z originalno notranjo napravo z vsem kar spada zraven. Če pa je to tista opevana kao Slovenska kombinacija brez elektrogralnikov, jo pa jaz ne bi svetoval. Obstajajo pa tudi druge.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!