#31
Konkretni podatki za Korado dimenzije 500x1000 pri 75-65/20 je 1452 w. Količina vode v radiatorju je 5,1 l.
Aklimat T 500 ima v sebi 0,25 l vode. 5,1: 0,25=20,4, kar pomeni, da za enako količino vode potrebuješ 20,4 člena, en člen ima pri enakih pogojih ima toplotno moč 90,1 vata, to pa je 1838 w oz. cca 26 % več.
#32
Imam pa eno drugo vprašanje, koliko so tile priporočeni normativi po tabelcah še aktualni za hiše/stanovanja, kjer imaš noter nova okna s prevodnostjo pod 1 in če izoliraš fasado po smernicah ekosklad torej recimo 15 cm grafitnega stiroporja?
Glede na to, da so to danes bi rekel že zastarela priporočila za dimenzioniranje velikosti radiatorjev, saj so v času priprave hiše izolirali le minimalno, okna pa so bila v najboljšem primeru lesena dvoslojni termopan s prevodnostjo 1.3 ali več. Ali se morda motim? Torej, kako pa drugi določite velikosti radiatorjev?
#33
Kako kako? Izračuna se izgube pri projektni temperaturi po prostorih in se potem izbere ustrezen radiator. Seveda moraš vedeti tudi temperaturni režim, ki ti ga bo zagotavljal tvoj vir ogrevanja.
#34
vitel Napisal:Imam pa eno drugo vprašanje, koliko so tile priporočeni normativi po tabelcah še aktualni za hiše/stanovanja, kjer imaš noter nova okna s prevodnostjo pod 1 in če izoliraš fasado po smernicah ekosklad torej recimo 15 cm grafitnega stiroporja?
Glede na to, da so to danes bi rekel že zastarela priporočila za dimenzioniranje velikosti radiatorjev, saj so v času priprave hiše izolirali le minimalno, okna pa so bila v najboljšem primeru lesena dvoslojni termopan s prevodnostjo 1.3 ali več. Ali se morda motim? Torej, kako pa drugi določite velikosti radiatorjev?
Na podlagi tega prideš v situacijo, da so radiatorji po adaptaciji preveliki, kar pa je z vidika ogrevanja z TČ zaželjeno, kjer omejitve navzgor praktično ni.
Če pa ostaneš na kurilnem olju in ti peč dopušča nizkotemperaturno ogrevanje pa krivuljo prirediš novo nastalim razmeram.
#35
Sam imam narejeno tako: kopalnica 75w/1m3 ali 187w/m2,dnevna soba 65w/m3 ali 162w/m2,spalnica 55w/m3 ali 137w/m2,