Konkretni podatki za Korado dimenzije 500x1000 pri 75-65/20 je 1452 w. Količina vode v radiatorju je 5,1 l.
Aklimat T 500 ima v sebi 0,25 l vode. 5,1: 0,25=20,4, kar pomeni, da za enako količino vode potrebuješ 20,4 člena, en člen ima pri enakih pogojih ima toplotno moč 90,1 vata, to pa je 1838 w oz. cca 26 % več.
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Imam pa eno drugo vprašanje, koliko so tile priporočeni normativi po tabelcah še aktualni za hiše/stanovanja, kjer imaš noter nova okna s prevodnostjo pod 1 in če izoliraš fasado po smernicah ekosklad torej recimo 15 cm grafitnega stiroporja?
Glede na to, da so to danes bi rekel že zastarela priporočila za dimenzioniranje velikosti radiatorjev, saj so v času priprave hiše izolirali le minimalno, okna pa so bila v najboljšem primeru lesena dvoslojni termopan s prevodnostjo 1.3 ali več. Ali se morda motim? Torej, kako pa drugi določite velikosti radiatorjev?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Kako kako? Izračuna se izgube pri projektni temperaturi po prostorih in se potem izbere ustrezen radiator. Seveda moraš vedeti tudi temperaturni režim, ki ti ga bo zagotavljal tvoj vir ogrevanja.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Sam imam narejeno tako: kopalnica 75w/1m3 ali 187w/m2,dnevna soba 65w/m3 ali 162w/m2,spalnica 55w/m3 ali 137w/m2,