Citat:Če imate presežek zraka je tudi gibanje dimnih plinov hitrejše in temperatura dimnih plinov višja (5,5%O2). Da pa je nekaj z nastavitvijo ali pa pomikom glave gorilnika in posledično visokim CO-jem narobe se vidi in je potrebno odpraviti in se potem s temperaturo dimnih plinov bost. Verjetno se da vse postoriti s pravo šobo in pa pravilno nastavitvijo izgorevanja
serviser je zamenjal tesnilo na črpalki, očistil filter znotraj črpalke, zamenjal dizo (0,5/60), očistil del kjer so elektrode, fotocelico, itd.
Sledil je poskusni zagon, meritev, nastavitev. To je bilo v soboto. Potem gorilnika nisem več vklapljal.
Danes popoldan vklopim gorilnik: naredi celo proceduro - vpih, iskra, nafta, ogenj. A se sliši kot da nekaj ni prav in res - ko bi moral ogenj goreti sam, brez pomoči iskre, se v peči, še bolj pa v dimniku, sliši zamolkla eksplozija in ciklus se ponovi sam od sebe: vpih, iskra, nafta, ogenj... ...in to 10-krat zaporedoma, potem sem gorilnik izklopil.
Pol ure kasneje ponovni vklop: vpih, iskra, nafta, ogenj - ponovi 4-krat, a tokrat ogenj ugaša brez zamolkle eksplozije in četrtič ostane prižgan in potem zadeva deluje brez problemov dobro uro. Pri 70°C termostat izklopi, pri 65°C ponovno vklopi brez problemov.
Problem je ker je hiša večinoma prazna, tole pa kaže na precejšnjo nezanesljivost v delovanju in ne morem pustiti brez nadzora.