27.4.2016 ob 12:15
Pozdravljeni.
Zanima me naslednje;
V hiši sem opravil meritev inštalacije. Ko je mojster meril, me žal ni bilo doma.
Mojster mi je nato poslal rezultate meritev. Za ponikalno upornost mi je izmeril 0,21 ohma.
Ta rezultat mi je skrajno "provokativen", ker vem, da z lastno ozemljitvijo pod 1 ohm težko prideš, saj moraš imeti super dosti valjanca okoli bajte. Jaz pa imam bajto staro 30. let. Valjanca je mogoče 10metrov in smo v mesto, kjer je okrog veliko trafo postaj. Sistem ozemljitve je TT.
Mojstra sem povprašal, z kakšno metodo je meril ozemljitev. Meril je z dvokleščno metodo, ker je mislim, da je sistem ozemljitve TN. Mislim je napačno, sistem je TT!
Sedaj me zanima, ali je z to metodo dobil popolno napačen rezultat (dvokleščno metoda, ker je mislil, da je sitem TN), ali pa je z to metodo tudi magari ker je sistem TT dobil realne meritve?
Poslal mi je tudi sliko metode meritve (prilagam sliko). V glavnem zanima me ali je meritev sedaj merodajna, in če je na kaj kaže takšen podatek.
Hvala za odgovore.
Zanima me naslednje;
V hiši sem opravil meritev inštalacije. Ko je mojster meril, me žal ni bilo doma.
Mojster mi je nato poslal rezultate meritev. Za ponikalno upornost mi je izmeril 0,21 ohma.
Ta rezultat mi je skrajno "provokativen", ker vem, da z lastno ozemljitvijo pod 1 ohm težko prideš, saj moraš imeti super dosti valjanca okoli bajte. Jaz pa imam bajto staro 30. let. Valjanca je mogoče 10metrov in smo v mesto, kjer je okrog veliko trafo postaj. Sistem ozemljitve je TT.
Mojstra sem povprašal, z kakšno metodo je meril ozemljitev. Meril je z dvokleščno metodo, ker je mislim, da je sistem ozemljitve TN. Mislim je napačno, sistem je TT!
Sedaj me zanima, ali je z to metodo dobil popolno napačen rezultat (dvokleščno metoda, ker je mislil, da je sitem TN), ali pa je z to metodo tudi magari ker je sistem TT dobil realne meritve?
Poslal mi je tudi sliko metode meritve (prilagam sliko). V glavnem zanima me ali je meritev sedaj merodajna, in če je na kaj kaže takšen podatek.
Hvala za odgovore.