Je nakup TČ voda-voda smiseln, če je temperatura podtalnice ~6-7°C, ali je COP v tem primeru primerljiv s TČ zrak-voda? Vode je na parceli sicer dovolj, objekt pa stoji na Gorenjskem, povprečna letna temperatura zraka je ~8°C.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Če je potrebna globoka vrtina, se po moje ne splača. V tem primeru raje zemlja-voda, če je možnost seveda. Zrak-voda bi vzel kot zadnjo opcijo.
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Vrtina se predvideva pod 30 metrov, zemlja-voda pa ne pride v poštev, ker je premalo prostora. Bolj me zanima glede samega izkoristka pri tako hladni vodi.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Pri vodi imaš medij s konstantno temperaturo.
Povprečje pa vemo kaj je...največja laž. Đabe tebi 8 stopinj celoletnega povprečja ko poleti ne greješ ko je 30 stopinj...pa mali si s povprečjem pomagaš ko je -20.
(Če se omejimo striktno na temperaturne pogoje...).
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Tukaj so podani COP-i v odvisnosti od temperature vira za neko toplotno črpalko.
Če je temperatura vira med 5 in 10°C in dvižnega voda 35°C, boš iz 1kWh električne energije dobil 5,35 do 5,9kWh toplotne energije.
………………..temp. ogrevalne vode
……………….35°C…45°C…55°C…60°C
Temp. vira
-5….………..4,16…3,15.…2,39….2,01
0….…..…….4,80…3,61….2,73….2,26
5…….…..….5,35…4,17….3,06….2,60
10……..……5,90…4,66….3,39….2,87
15……..……6,45…5,18….3,80....3,15
20………..…7,00…5,76….4,19….3,50
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Glede izkoristka ne skrbet. Edini problem, ki lahko nastane pri vodi pod 7°C so lokalne zamrznitve uparjalnika. Izvedba in oprema je pri nižjih temperaturah pomemben faktor, razlika v izkoristku pa zanemarljiva.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Globina še ni znana, teče pa ob parceli potok, ki je skozi celo leto mrzel. Si prav predstavljam, da to pomeni, da ni treba iti toliko v globino? Elektroprevodnost ni znana.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Ne smeš mešat podtalnice z neko žilo, na katero naletiš pri kopanju. Prava podtalnica je konstantna, na njo ne vpliva sezonsko nihanje temperatur.
Če ne gre za klasično podatlnico, je potrebno tudi preverit izdatnost vodnega vira.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Če boš že šel v v/v naj te skrbi pretok vode in njena 'čistost'... Ker tu nastajajo problemi. Temperatura vode je še najmanjši problem.