PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Napaka na bojlerju za centralno kurjavo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pri peči wv term mi v sistemu centralne kurjave,narašča pritisk.Večkrat sem že izpustil vodo ker je nivo prišel do nivoja varnostnega ventila.Raztezna posoda je brezhibna.Voda bi naj dotekala skozi bojler.Ali je potrebno zamenjati bojler,ali pa je dovolj zamenjati spiralo v bojlerju.
#2
Nekje ti najbrž res pitna voda vdira med kotlovsko. Ali je to bojler ali se kje drugje možno pa ne vem.
#3
Težko reči, kaj bo treba narediti, odvisno je od izvedbe kotla, če je iz dveh kosov, potem lahko menjaš samo zgornji del, ker je spojen s prirobnicami in tako deljiv. Če je iz enega kosa, bo najbrž težje. Ne vem za kakšen kotel gre...
#4
Če kotel ni priklopljen na pitno vodo, potem skoraj dvomim da je težava v kotlu.
#5
bojler se nahaja na kotlu(dejansko v peči),greje pa sanitarno vodo in sistem ck.
#6
Če gre za kompakten kotel z integriranim bojlerjem, potem ga kotlovska voda samo "obliva" in bo to težko ali nemogoče popravit. Verjetno je nekje popustil varjeni spoj med valjem v katerem je sanitarna voda in konstrukcijo kotla. A je mogoče peč med kurjenjem kdaj "ušla" v visoke temperature in prišlo do prenapenjanja pločevine?
#7
Ne da bi se zmislil da je peč ušla v visoke temperature. Pred kaka 2 meseca sem zamenjal varnostni ventil,ker je takrat prvič prišlo do puščanja vode.Interesantno je to da ko sem nazadnje izpustil vodo,je pritisk ostal isti skoro mesec dni.Sedaj pa narašča dnevno.
#8
Je bil pri nas 5 let nazaj enak problem. voda iz bojlerja je prehajala v sistem za ogrevanje. Mi smo zmontirali zunanji kombinirani bojler 120 l, priključke z sanitarno vodo pa blindirali. S takšno rešitvijo smo peč kurili še lansko kurilno sezono. Smile Smile
#9
Tudi pri nas je isto oz. podobno. Dvoplaščni zunanji bojler. Imamo pa tako nizek pritisk, da se mi j... za to. Vsak mesec spraznim kanto pod varnostnim ventilom (se pravi okrog 2,5 bara+) in to je to. Itak se kmalu selimo, pa naj se drugi zajebavajo s tem.

Če je v peči, ga odklopiš in pozabiš nanj. Po mojem je tako najceneje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!