Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
-Kotlovno regulacijo so razvili za direktni ogrevalni krog + SV
-Ima vgrajeno zaščito povratnega voda
-modulirana moč delovanja od 30-100%
Ti imaš WDC 10 b viška ali drugače te je vgraditelj kotla in WDC-ja na..gnil za par sto evrčkov.
To kar ti trenutno dela WDC je sposoben kotel sam s tem ,da ti v radiatorje pošilja max. T dvižnega voda. Ker WDC omejuje T dvižnega voda se ti teh 108 litrov vode v kotlu hitro segreje kotel se izklopi in po par minutah ko WDC porabi vodo iz kotla se kotel spet prižge.
Poizkusi izločit WDC iz sistema ali dodaj hranilnik tople vode.
To kliče po pisni reklamaciji vgrajevalcu kotla in WDC-ja!
Lp
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Uporabiš Shemo 2. Konfiguracija DKG ki dela na ON/OF kot VDC . Če hočeš ,da ti bo sitem deloval kot treba moraš imet zvezno reguliran mešalni ventil, kar ti te regulacije ne omogočajo, potem pa boš pridobil teh 20%. Sem pogledal kako delujejo in če nisem kaj iz postil je to ON/OF regulacija. Nakup teh regulacij je stran vržen denar ,ker na ta način deluje vsak navaden sobni termostat ,da odpre mešalni ventil in požene črpalko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2014/09/PelTec-tehnicke-upute-1-2015_net.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... 15_net.pdf</a><!-- m -->
To deluje tako kot mora.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.VNpvcPmG_HU">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... NpvcPmG_HU</a><!-- m -->
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Ne oziraje na vse, nas zanima, kako si reševal oziroma potek reševanja problema.
Ne glede, da smo " iz hobi programa " nas zanimajo rešitve, tudi če sami nismo lastniki
istih kotlov pa za eventuelne bodoče lastnike kaj morebiti jih lahko še čaka.
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Zdravo,
zanimajo me izkušnje lastnika peči PelTec-lambda, če je kdo pripravljen podati kratek komentar.
Hvala že v naprej!
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Kaj, nihče na tem forumu nima PelTec-a z lambdo? Ali pa ne kaj reči o tej peči ... ?
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Dec 2016
Ocena:
0
Hello, I have a Peltec 48 and I am installing it, but now I need a pin code for the installation menu. There are no technicians close by. Does anybody know the pincode?
Kaj, imam Peltec 48 in sem jo namesti, zdaj pa rabim kodo PIN za namestitvenega menija. Ni tehniki v bližini. Ali kdo ve, da poštna št?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Če si kotel nabavil sam ,bi še moral zraven dobiti PIN. Tako je bilo včasih če se je koteli nabavljali direktno pri njih. Drugače pa stopi do prodajalca. Pin je navadno v servisnih navodilih.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
0
Imam peltec lambda 18 peč in sem pogruntal PIN za dostop do servisnih nastavitev. Zdaj me pa zanima, če je že kdo tukaj "friziral" nastavitve lambde? Ter koliko je pravilen odčitek O2 na splošno pri izgorevanju peletov?